一份图纸水泵房的照明是接自本层的应急照明箱,没有设置插座,另外一个图纸是在水泵房设置了应急照明箱,并且是设置了很多插座,不知道哪个图纸的做法更加可取?配电箱的金线开关采用了隔离开关,没有断路器,个人比较反对这样的做法,因为不能待负荷操作,你们意下如何???????????

一份图纸水泵房的照明是接自本层的应急照明箱,没有设置插座,另外一个图纸是在水泵房设置了应急照明箱,并且是设置了很多插座,不知道哪个图纸的做法更加可取?
配电箱的金线开关采用了隔离开关,没有断路器,个人比较反对这样的做法,因为不能待负荷操作,你们意下如何???????????

隔离.jpg

免费打赏
yupingmask
2010年10月19日 23:47:20
2楼
问题一:2种照明供电方式都可以,但检修插座肯定要的,所以我选后者;
问题二:320A还是蛮大的。Lz查查,这个开关有没有分断功能(带不带灭弧),我现在手头没资料,还有必须加熔断器,根据用电场所和性质可能还要加漏电保护——这一套下来……跟断路器价格也差不大了吧。
回复
leiniao
2010年10月20日 09:40:49
3楼
1.照明两种都可以,选哪种看心情。
2.配电箱的出线没有确定,实在没有必要上断路器。所谓的带负荷操作在电气操作规范上是错误的,不能直接操作总开关。
漏电保护什么的在出线回路确定以后再进行优化设计,所有的出线回路都用漏电断路器也没问题。ot系列是abb的负荷开关。
回复
chmoon1976
2010年10月20日 10:02:46
4楼
设计应该是没有问题的,只是看留住倾向于那种类型了,至于设置隔离开关也没什么不符合规范的,这只是个总开关,你断负荷时可以分下面的分支断路器啊!
回复
chmoon1976
2010年10月20日 10:04:48
5楼
看上面的图纸标示的符号是负荷开关啊,要是这样的话,就可以分断正常的负荷电流的,不过一般直接拉总开关的做法欠妥,不如一路一路的拉。
回复
woheni2010
2010年10月20日 19:22:04
6楼
谢谢,学习了 各位的高手的
回复