二类高层单元式小高层住宅的地下室(按户分割成小间)是否需要设自动喷淋?
富兰克
富兰克 Lv.7
2002年05月13日 17:11:23
只看楼主

二类高层单元式小高层住宅的地下室(三个单元,共800平方米,按户分割成小间)是否需要设自动喷淋?如果仅部分外墙做窗井(也就是地下室有相当部分房间无外窗),地下室是否可以不做机械排烟和机械送风?

二类高层单元式小高层住宅的地下室(三个单元,共800平方米,按户分割成小间)是否需要设自动喷淋?如果仅部分外墙做窗井(也就是地下室有相当部分房间无外窗),地下室是否可以不做机械排烟和机械送风?
erbaoer
2002年05月13日 22:34:42
2楼
手头没有规范,无法准确告诉您。查《高规》《人防防火规范》(地下要人防么?防火分区多大?)。如果,地下开窗面积满足2%,不必防排烟。自己仔细看看高规。
回复
富兰克
2002年05月14日 07:50:22
3楼
没有人防,高规上也不明确,每单元地下室面积250平方米。开的外窗面积不够5平方米怎么办?
回复
水果
2002年05月15日 00:47:01
4楼
不用设,让建筑专业写上存放丁戊类库房即可,
排烟不设但人防送排风应设且平战结合
回复
zzm
2002年05月15日 14:11:09
5楼
不设
回复
童笛
2002年05月31日 09:43:29
6楼
我们做过的工程没设,
回复

相关推荐