如题,本人负责某项目,400*1000,跨度9690,梁跨中出现细微的竖向裂缝,详见附图,请高手分析一下是什么原因造成的?注:第一张图为1:1;第二张图放大6倍后的图。[ 本帖最后由 jyj_dds 于 2010-10-19 15:57 编辑 ]
如题,本人负责某项目,400*1000,跨度9690,梁跨中出现细微的竖向裂缝,详见附图,请高手分析一下是什么原因造成的?
注:第一张图为1:1;第二张图放大6倍后的图。
[
本帖最后由 jyj_dds 于 2010-10-19 15:57 编辑 ]
2楼
谢谢wxf20072008指点!:handshake
还有没有其他不同意见?
回复
3楼
如题,本人负责某项目,400*1000,跨度9690,梁跨中出现细微的竖向裂缝,详见附图,请高手分析一下是什么原因造成的?
注:第一张图为1:1;第二张图放大6倍后的图
回复
4楼
贯通吗,梁底有没有,
回复
5楼
梁受弯承载力不够造成的!接着观察,最好是再核一下,看受弯是否够,如果够就接着看,如果计算都不够,那最好提前加固
回复
6楼
可能是腰筋配置不足引起的。从第二、三张照片上看,淡黄色部分是不是锈蚀箍筋呀,如果是,也可能是混凝土保护层太薄引起。保护层太厚也容易引起裂缝。
回复
7楼
砼规范规定,当梁有效高度大于450时要设施不小于腹板截面面积0.1%的腰筋,以防止梁侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝。。。。
回复
8楼
本人观点,此为受力裂缝,但对结构安全无影响。
根据平截面假定,对于高度1m高的大梁,其跨中部分靠近底筋处的腰筋仍然有较大应力,而实际设计时一般不考虑,如果仍然按0.1%的要求构造配置腰筋(仅针对混凝土收缩及温度等影响),很可能会出现腰筋受力屈服变形过大的梁侧裂缝,但由于底筋强度足够,对安全并没有影响。
实际设计中如果遇到高度较大的梁,建议设计时加强腰筋配置,避免此类情况。
回复
9楼
首先贴片观察裂缝是否有继续发展的趋势;
然后找当时的施工负责人确认一下起拱高度是否满足要求以及腰筋的设置情况;
如果梁底也出现裂缝,最好立即加固。
貌似可以用钢板外包加固,不会影响净高
回复
10楼
同意9楼的观点。是腰筋不够,但并非因为腰筋不够产生的混凝土干缩这种裂缝。
回复
11楼
我认为是温度应力引起的,腰筋不足是一个原因,这么大的梁,混凝土施工过程中水化热的控制也是很关键的 。
回复