关于独基进入持力层的深度,规范似乎没有明确规定?
hahaha_12345
2010年10月19日 14:39:16
只看楼主

桩基础有规定,似乎柱下独立基础没有明确规定阿?

桩基础有规定,似乎柱下独立基础没有明确规定阿?
免费打赏
usarmy1
2010年10月19日 14:41:34
2楼
进入持力层300mm
回复
hahaha_12345
2010年10月19日 14:53:05
3楼
这是常规作法,可是规范在哪有明确规定呢?
回复
yinkela
2010年10月20日 09:41:28
4楼
桩基进入持力层有深度的要求,是由于其对桩承载力影响较大,具体可见桩基规范3.3.3条的条文说明;而对于独基,并没有这方面的影响,工程上习惯做法进入持力层不小于300mm,是考虑相邻土层处土性质可能不稳定的缘故。
回复
moumoumou103
2011年05月11日 00:05:06
5楼
哦 原来是这样 学习到了 感谢!
回复
tumuzaxi
2011年05月11日 09:26:41
6楼
我也有同样问题,如果不考虑基础放脚的问题,地基情况很好的话,是不是满足基础埋深500就可以了?

[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2011-5-11 09:28 编辑 ]
回复
hotrainer
2011年05月11日 15:16:20
7楼
呵呵,好像没见到这样的规定,不过基底确实应该进入持力层一定深度,我个人意见,深度的大小根据持力层的土质情况确定,如果是岩石类,应该小些或不进入,如果是土类,则应进入一些
回复
quwei19861231
2011年05月11日 15:38:59
8楼
这应该视具体情况而定吧 如果你的持力层是起伏很大的基岩 那你的独立基础嵌入基岩的高度必须要大 一般而言 嵌入持力层的高度≥300就够了
回复
heavenhwc7
2011年05月12日 00:23:06
9楼
进入持力层300mm!
回复
风影紫
2014年12月22日 17:03:50
10楼
yinkela 发表于 2010-10-20 09:41 桩基进入持力层有深度的要求,是由于其对桩承载力影响较大,具体可见桩基规范3.3.3条的条文说明;而对于独基 …有道理,之前都没有考虑过这个问题
回复

相关推荐