我最近遇到一个项目,市政总管管径为DN600,计算书如下最高日用水量:Qd = 66.33 m3/d最大时用水量:Qh = 9.80 m3/h平均日用水量:Qd = Qd / Kd = 66.33÷1.1 = 60.3m3/d设计的红线内自来水管径为DN150,水表选DN125的,结果,被自来水公司给pass掉了。他们给出的水表直径为DN40,可这与规范严重不符。请教一下各位,这个到底该如何计算,选取呢
我最近遇到一个项目,市政总管管径为DN600,计算书如下
最高日用水量:
Qd = 66.33 m3/d
最大时用水量:
Qh = 9.80 m3/h
平均日用水量:
Qd = Qd / Kd = 66.33÷1.1 = 60.3m3/d
设计的红线内自来水管径为DN150,水表选DN125的,结果,被自来水公司给pass掉了。他们给出的水表直径为DN40,可这与规范严重不符。
请教一下各位,这个到底该如何计算,选取呢
12楼
我觉得要是接消火栓的话,应该要DN100的。也可能和规划有关系,毕竟规划也是一个设计依据嘛。
回复
13楼
不要想了,按自来水公司选表,选那么大表,灵敏度就低了,人家就亏了
回复
14楼
10楼说的对,水表井内是两块表一块大的一块小的,
回复
15楼
回复
16楼
自来水公司 安装水表喜欢比管径小一号 这样 流速增快 他们不吃亏啊
回复
17楼
这两位笑而不语,让我有些发毛~~~
回复
18楼
根据水表主要技术参数 40口径对应最大流量20T/H,常用流量10T /h.满足
回复
19楼
可以这样看这个问题:小区规划人口很少,按生活用水量选总水表口径很小,假设是DN40。但小区生活和消防合用一套管,所以小区给水引入管管径为DN150...那总水表如何选:是按生活用水量选DN40,还是按消防用水及引入管管径选DN150?
我觉得应该选DN150,各位同行如何看这个问题,笑而不语就不用回答
回复
20楼
同意楼上部分回复,如果需要考虑消防供水,需要按消防流量计算管径,水表选择也需要根据消防流量校核。
回复
21楼
根据设计流量,选择水表,设计流量不超过水表常用流量;再叠加消防流量校核,叠加流量不超过水表过载流量
回复