我最近遇到一个项目,市政总管管径为DN600,计算书如下最高日用水量:Qd = 66.33 m3/d最大时用水量:Qh = 9.80 m3/h平均日用水量:Qd = Qd / Kd = 66.33÷1.1 = 60.3m3/d设计的红线内自来水管径为DN150,水表选DN125的,结果,被自来水公司给pass掉了。他们给出的水表直径为DN40,可这与规范严重不符。请教一下各位,这个到底该如何计算,选取呢

我最近遇到一个项目,市政总管管径为DN600,计算书如下
最高日用水量:
Qd = 66.33 m3/d
最大时用水量:
Qh = 9.80 m3/h
平均日用水量:
Qd = Qd / Kd = 66.33÷1.1 = 60.3m3/d
设计的红线内自来水管径为DN150,水表选DN125的,结果,被自来水公司给pass掉了。他们给出的水表直径为DN40,可这与规范严重不符。
请教一下各位,这个到底该如何计算,选取呢
免费打赏
simuy
2010年10月22日 08:40:38
2楼
这个管路应该按最大时用水量计算。
DN50对应流速:1.39m/s,1000i=101.15m
DN40对应流速:2.17m/s,1000i=330.05m
显然,DN40稍微偏小,DN50满足要求。
DN150对应流速:0.15m/s,显然,你们的这个设计也太不负责任了,这么小的水量选那么大的管子。
回复
simuy
2010年10月22日 08:42:31
3楼
自来水公司pass掉是对的,他们选取的管径,基本与规范相符,可以采用。
回复
jidan1985
2010年10月22日 11:39:07
4楼
我也不会选择,有没有什么标准,怎么计算啊????
回复
若水
2010年10月22日 12:38:58
5楼
笑而不语。。。
回复
laobi1987
2010年10月26日 10:44:28
6楼
搞不清楚啊!:)
回复
xiangqian1014
2010年10月27日 17:31:39
7楼
DN150是不是考虑了消防用水?
回复
qinghaibo246
2010年10月28日 16:10:27
8楼
笑而不语。。。
回复
xiangqian1014
2010年10月28日 16:57:13
9楼
可以这样看这个问题:小区规划人口很少,按生活用水量选总水表口径很小,假设是DN40。但小区生活和消防合用一套管,所以小区给水引入管管径为DN150...那总水表如何选:是按生活用水量选DN40,还是按消防用水及引入管管径选DN150?
我觉得应该选DN150,各位同行如何看这个问题,笑而不语就不用回答了。
回复
tjhjldx
2010年11月01日 10:03:59
10楼
按DN40选表,加DN150旁通管,消防水量走旁通。一般由市政来做。
回复
liuchengyongsx
2010年11月01日 10:58:34
11楼
给水管道的管径 有最大时秒流量来决定 你的最大时为9.8立方米 秒流量为2.7l/S 经济流速取 1.0米每秒
DN50的管道流量为2.21/S DN60的管道流量为3.32 7l/S 应该取DN60
但考虑到消费要求应该选用DN100的