请教各位大师,规范中有规定喷淋系统和消火系统各的一台主泵,可共用备用泵,我要问的是在技术上如何处理?请赐教,谢谢!
请教各位大师,规范中有规定喷淋系统和消火系统各的一台主泵,可共用备用泵,我要问的是在技术上如何处理?请赐教,谢谢!
2楼
请问你看的是什么规范啊?新自喷规范中明确规定:“系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。”
回复
3楼
上述所说的自动喷淋系统的供水泵是独立的,仅仅是其备用泵与消火栓系统共用,他的供水泵符合一用一备的要求,如何不行,请逸风兄弟回答!
回复
4楼
如果条件允许,尽量备用泵也分开;如果只能这样,系统应该在湿式报警阀前分开
回复
5楼
上述所说的自动喷淋系统的供水泵是独立的,仅仅是其备用泵与消火栓系统共用,他的供水泵符合一用一备的要求,如何不行。
所谓备用泵是两 台泵互为备用,并非指定那一台为备用泵,在实际运行中两台泵应为自动切换。
回复