建排 4.9.10 建筑屋面雨水管道设计流态宜符合下列状态,怎么理解?
klcb2008
klcb2008 Lv.3
2010年10月18日 20:26:04
只看楼主

4.9.10 建筑屋面雨水管道设计流态宜符合下列状态 (流态分析,流量负荷大小与建筑物特征,外立面的建筑要求)1 檐沟外排水宜按重力流设计;2 长天沟外排水宜按满管压力流设计;3 高层建筑屋面雨水排水宜按重力流设计;4 工业厂房﹑库房﹑公共建筑的大型屋面雨水排水宜按满管压力流设计。[ 本帖最后由 klcb2008 于 2010-10-18 20:27 编辑 ]

4.9.10 建筑屋面雨水管道设计流态宜符合下列状态 (流态分析,流量负荷大小与建筑物特征,外立面的建筑要求)
1 檐沟外排水宜按重力流设计;
2 长天沟外排水宜按满管压力流设计;
3 高层建筑屋面雨水排水宜按重力流设计;
4 工业厂房﹑库房﹑公共建筑的大型屋面雨水排水宜按满管压力流设计。

[ 本帖最后由 klcb2008 于 2010-10-18 20:27 编辑 ]
免费打赏
fj-happy
2010年11月10日 19:48:01
2楼
:handshake 学习下............
回复
zy88586764
2010年12月01日 13:48:02
3楼
谢谢楼主!!!!好东西:L :L :( :handshake
回复
ibrahimovicyang
2010年12月02日 10:14:49
4楼
1.檐沟外排水常用于多层住宅或一般民用建筑,其屋面面积小,建筑四周排水出路多,故宜采用重力流排水,而不是压力流排水。
2.长天沟外排水常用于工业厂房,汇水面积大,可设置的排水立管少,故采用压力流排水,方可利用管系通水能力大的特点,将具有一定重现期的屋面雨水排除。
3.高层建筑汇水面积小,重力流排水即可满足其排水要求,且采用重力流排水可以降低对管材承压能力的要求,故高层建筑屋面雨水排水宜按重力流设计。
4.业厂房、库房、公共建筑通常是汇水面积较大,可敷设立管的地方却较少,只有充分发挥每根立管的作用,方能较好地排除屋面雨水,故应采用压力流排水。
回复
zlfflz_119
2010年12月02日 10:21:22
5楼
学习。。。。。
回复
jungle7
2011年08月08日 15:50:35
6楼
学习了 很有帮助
回复
lookfish1982
2011年08月09日 11:00:52
7楼
学习个毛啊,不就是后面的条文说明
回复
zhu591126
2011年08月12日 11:30:11
8楼
屋面面积太大,立管数量太多,对于多层建筑还是宜采用压力流,几何高度不大,管道底部压力也不会太大,反之高层建筑几何高度大,压力大故宜采用重力流,尽管希望管道少点好,还是注重管道受压,安全要求。