1.测量放线进入施工现场以前必须对所有的测量仪器做好检验工作,并有检验单对控制点及水准点做好交接及复合工作后,可根据实际情况对原有的控制点进行加密工作,误差为边长的1/25000。根据控制点放出各井位位置,并做栓桩处理;引测水准点至施工现场,临时水准点设在管线外,做好保护工作,并经常进行复测。2.开槽由于市内施工地下障碍物较多,各施工段在开槽前,要仔细进行刨验,并形成制度。管沟开挖应确保土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖;遇地下水时,可挖至设计标高以上10~15cm,待遇下管之前平整沟底。
进入施工现场以前必须对所有的测量仪器做好检验工作,并有检验单对控制点及水准点做好交接及复合工作后,可根据实际情况对原有的控制点进行加密工作,误差为边长的1/25000。根据控制点放出各井位位置,并做栓桩处理;引测水准点至施工现场,临时水准点设在管线外,做好保护工作,并经常进行复测。
2.开槽
由于市内施工地下障碍物较多,各施工段在开槽前,要仔细进行刨验,并形成制度。管沟开挖应确保土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖;遇地下水时,可挖至设计标高以上10~15cm,待遇下管之前平整沟底。
a.开槽:槽深小于4.5m,采用支撑槽施工,可使用竹脚手板或木板进行排板(竹脚板不宜单独使用,如采用,应与木板间隔使用),10×15方木充当立仁,间距2m;水平支撑为金属撑杠,横向间距2m,竖向间距1.5m。槽深超过4 .5m采用打钢板桩的方法施工,打56#工字钢做立人,加横杠,草袋子卧板,工字钢间距 1.2m。
b.施工开槽挖土采用人机配合挖土,机械挖土应随挖随支,一次挖土不得超过2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止扰动,尽量保持原状土在接近槽底设计标高时,采用人工清槽,勿用机械超挖,如发生超挖时,必须还填石料;如槽底遭到浸泡或扰动时,挖除松软部分再还填石料并夯实。
c.槽边
5米以内不得堆土,施工时应注意观察土压力变化,如有异常现象采取补救措施。