5L/S消防设计一个进口?
mercury
mercury Lv.2
2002年05月07日 20:47:34
只看楼主

本人做一网点的消防设计,同层消火栓超过十二个,设计流量为5L/S,按规范可设一个进口。但规范规定,某段管损坏时,影响的消火栓同层不得多于5个。这样说,我是否还得加个进口。各位如何理解和执行的?

本人做一网点的消防设计,同层消火栓超过十二个,设计流量为5L/S,按规范可设一个进口。但规范规定,某段管损坏时,影响的消火栓同层不得多于5个。这样说,我是否还得加个进口。各位如何理解和执行的?

免费打赏
水先生
2002年05月07日 21:04:19
2楼
进口后成环,环上按不超过五个消火栓设检修阀门!
回复
mercury
2002年05月07日 23:41:36
3楼
我还是不想室内成环,好象那样太浪费!还有别的办法吗?我觉得规范有漏洞!
回复
lljjxx
2002年05月08日 08:33:41
4楼
严格按规范去做对你有好处!


回复

相关推荐