规范中不明白的地方
wongning
wongning Lv.2
2010年10月18日 14:39:20
只看楼主

4.3.7 排水管道宜地下埋设或在地面上,楼板下明设,如建筑有要求时,可在管槽、管道井、管窿、管沟或吊顶内暗设,但应便于安装和检修。在气温较高、全年不结冻的地区,可沿建筑物外墙敷设。4.3.8 住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。引自 建筑给水排水设计规范GB50015-2003 图中红字的部分 是否矛盾呢?

4.3.7 排水管道宜地下埋设或在地面上, 楼板下明设,如建筑有要求时,可在管槽、管道井、管窿、管沟或吊顶内暗设,但应便于安装和检修。在气温较高、全年不结冻的地区,可沿建筑物外墙敷设。

4.3.8 住宅卫生间的卫生器具 排水管不宜穿越楼板进入他户。

引自 建筑给水排水设计规范GB50015-2003
图中红字的部分 是否矛盾呢?
免费打赏
yanlchou
2010年10月18日 16:43:05
2楼
(住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。)住宅排水管是不可以进入他户的,公建就行。:handshake
回复
zhuxin001
2010年11月19日 10:32:14
3楼
“排水管不宜穿越楼板进入他户”应该指的是不能穿下层用户的卧室或客厅
回复
liuchengyongsx
2010年11月19日 11:20:14
4楼
哈哈 同意三楼的看法 应该是不能穿越下层 非卫生间的地方 厨房也是不能穿的饿啊