在消防专用的变频给水设备里,是不需要设高位水箱的。但这是否和规范里“高位水箱里应保证10分钟的消防用水量”相矛盾?请指教!
在消防专用的变频给水设备里,是不需要设高位水箱的。但这是否和规范里“高位水箱里应保证10分钟的消防用水量”相矛盾?请指教!
2楼
你去查一下有关消防里关于长高压与临时高压的规定,每个省都不一样,北京,上海已经
有过这样的工程实例,但我认为应该属于常高压
回复
3楼
各地公安消防部门对规范的理解和掌握不近相同,就连城市各区也有很大差异,不排除人为因素,我理解:二类高层建筑在有备用电源前提下变频设备可视为常高压,因此,可以免除高位水箱,(含十分钟消防流量)在深圳地区这样实例很常见。
回复
4楼
与规范有矛盾应规范执行。
回复