有关消防变频给水系统
jackydlf
jackydlf Lv.7
2002年04月30日 18:41:58
只看楼主

在消防专用的变频给水设备里,是不需要设高位水箱的。但这是否和规范里“高位水箱里应保证10分钟的消防用水量”相矛盾?请指教!

在消防专用的变频给水设备里,是不需要设高位水箱的。但这是否和规范里“高位水箱里应保证10分钟的消防用水量”相矛盾?请指教!
涡流lzr
2002年05月20日 19:15:05
2楼
你去查一下有关消防里关于长高压与临时高压的规定,每个省都不一样,北京,上海已经
有过这样的工程实例,但我认为应该属于常高压
回复
万开hjm
2002年05月21日 09:10:38
3楼
各地公安消防部门对规范的理解和掌握不近相同,就连城市各区也有很大差异,不排除人为因素,我理解:二类高层建筑在有备用电源前提下变频设备可视为常高压,因此,可以免除高位水箱,(含十分钟消防流量)在深圳地区这样实例很常见。
回复
lsx1616
2002年06月13日 13:27:33
4楼
与规范有矛盾应规范执行。
回复
陈树根
2002年06月14日 09:22:21
5楼
“万开hjm”同志:你是在深圳吗?是否曾在华联大厦?也许我们见过。我现在北京,希望能联系到你。不知你是否在制造销售变频供水设备?方便请联系:shugen@263.net

回复
watel
2002年06月20日 08:42:49
6楼
to “万开hjm”同志:你是在深圳吗?请和我联系WOLFORN@163.COM
回复
万开hjm
2002年06月21日 14:10:49
7楼
楼上二位:我给你们分别发去E-meil,收到没有?
回复

相关推荐

APP内打开