疑惑?空调冷冻泵选择的问题?
jiahuashiye2008
2010年10月17日 22:37:43
来自于中央空调
只看楼主

一般冷冻泵的选择是按照末段水流量相加呢?还是按照主机水流量选择呢?还有就是怎么计算扬程呢?希望大家能明示,最好有实例计算公式,在此谢过了

一般冷冻泵的选择是按照末段水流量相加呢?还是按照主机水流量选择呢?还有就是怎么计算扬程呢?希望大家能明示,最好有实例计算公式,在此谢过了
免费打赏
bj5945
2010年10月17日 23:05:50
2楼
哈,按主机水流量选择。扬程计算这个不是一句两句话能说清楚的,建议看一下,《流体输配管网》:time: 里面有实例计算公式,好几十张打不出来,自己查看吧。
回复
jerrysadi
2010年10月18日 00:07:26
3楼
如楼上所示的,楼主还是需要多看看书的,光几个公式或者去估算扬程,最终还是知其然不知其所以然
回复
bbb-614179666
2010年10月19日 13:17:11
4楼
回复
athvac
2010年10月19日 13:19:49
5楼
对于这个问题,我也尝试着问了很多人,都没给出个明确的答复,希望那位高手给解答下。
回复
lcz97144
2010年10月19日 13:44:24
6楼
按主机流量选择,水泵扬程=主机阻力+机房内管道、分集水器阻力+管道延程阻力局部阻力+1-2米
回复
athvac
2010年10月19日 14:12:39
7楼
一般的水系统中,末端总负荷要大于主机负荷20%-30%,那么应按照末端流量还是按照主机流量去选择末端的各个水管管径呢?
回复
wolflew427
2010年10月19日 15:26:09
8楼
按主机的流量选择,流量的过大或过小都会影响换热器的正常工作。
主机机组的总冷量是根据负荷选择出来的,标准情况下末端的总冷量还要大于主机的冷量。所以末端没必要在额定的流量下运行。
回复
xiafangquan
2010年10月19日 17:01:33
9楼
按主机的流量选择,其它的计算还延程阻力就好了
回复
leidevoting
2010年10月19日 18:40:44
10楼
好话题,期待更多的高手和专家解答
回复
adingkgb
2010年10月19日 21:30:57
11楼
我先说一下,抛砖引玉

冷冻水泵的扬程根据系统管路的布置,计算延程阻力和局部阻力,再加上各设备(机组和末端处理设备)的阻力。在之前,先要计算出系统的总负荷,并计算循环水量,采用合理流速计算管道直径(管径不同,流速不同,阻力也不同)。
冷却水泵的扬程也是一样计算,延程阻力 局部阻力 设备(机组和冷却塔的水压降)阻力。

由于大部分冷却水冷冻水系统是循环系统,水泵吸水形式为‘自灌’式,真正用以提升水位高度的扬程是没有的(冷却水系统的提升高度也就是冷却塔布水器和水盆之间的高差,冷冻水系统不存在提升高差),水泵的扬程实际就是消耗在延程阻力 局部阻力 设备阻力之上。所以,系统的高度并不代表扬程,这点要注意。

冷冻水泵的流量根据机组标称要求流量选配,也可以自行计算
冷冻水流量的大致计算方法:水流量G(吨)=机组标称制冷量(KW)/(1.163*△t)
冷却水泵的流量也可以根据机组标称选配。如果机组没有对冷却水流量作明确标注。那么也可以采用经验公式:(离心 螺杆 活塞)冷凝热量Qk≈制冷量Qo*1.25(或1.3) 冷却水温升为5度
双效溴化锂冷凝热量Qk≈制冷量Qo*2.5 冷却水温升6.5-8度
单效溴化锂冷凝热量Qk≈制冷量Qo*2 冷却水温升5.5-6度


由于现在的冷冻冷却水系统在今后的运行中可能采用BA控制的调节阀或变流量控制,所以在选泵时,最好选择具有较宽高效工作范围的 在各转速区域都有较平稳表现的水泵。

水泵的运行特性,机组和末端设备的水压降等参数,可以查阅各厂商的技术样本。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-10-19 23:00 编辑 ]