图纸简介: 医院配电设计 附件名:20053171111064851494.zip 文件大小:280K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
医院配电设计
附件名:20053171111064851494.zip
文件大小:280K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
这份图纸,我认为应改进的地方:
1、应注明建筑物的性质和所属类别及一类、二类负荷内容。应保留说明部分,从图纸上感觉好像不像是医院。
2、施工图中,测量要考虑精度。本工程中,一些电流互感器变比的取值是计算多少就选多大,例如:1N8-1、1N8-2等回路,应该考虑冲击及精度影响,一般最好取2/3~3/4。
3、系统图中出现2*ZB-YJV-4*50+E25,2*ZB-YJV-4*70+E35等双拼电缆,应采用一根电缆即可满足要求。因为在有一根电缆能完全满足断路器额定电流要求的情况下,应尽量采用单根电缆,多根电缆并接容易增加故障率,是在不得以情况下采用的。
4、部分电缆选择和断路器选择不匹配。
5、低压进线主开关和联络主开关应注明瞬时电流、短延时、长延时电流整定值。
6、PE母排应注明型号:80*8。
7、1N8-2,2N8-2,改为一根电缆,且应注明母线槽德的规格。
建议以后上传图纸时最好将全套图纸一起上传,如的确只有一部分,也最好将说明部分保留,这样能使看图的人更清楚了解工程的概况。
回复
3楼
PE母排应注明型号:80*8
我看是不是依照上面的回复改进一下啊,
回复
4楼
我也觉得上传图纸时最好将全套图纸一起上传,真诚换真诚呀!
回复
5楼
我看上面的图纸好象做的不是医院的配电设计.所以楼主要好好在分析一下这张图纸!
回复
6楼
很想要的图纸
回复
7楼
很有借鉴作用
回复
8楼
好样的,。多谢楼主的无私,把图纸传来大家分享啊!望多多给传施工图!
回复
9楼
应注明建筑物的性质和所属类别及一类、二类负荷内容。不错不错,我看上面的图纸好象做的不是医院的配电设计.所以楼主要好好在分析一下这张图纸!
回复
11楼
找了好长时间,今天终于看到有用的资料了,谢谢楼主的热心共享了,呵呵。希望多上传好资料,好东西大家一起分享!