五星酒店电施
luoxiaochuan
2005年05月31日 15:48:33
只看楼主

39939

39939
免费打赏
juneei
2006年03月22日 13:14:42
2楼
我觉得很完整,适合大家学习参考
回复
weina201
2006年04月04日 11:02:37
3楼
这份图纸不错,我补充几点:
1、《技术措施》3.5.1.6 供电变压器的出线回路,除应设置避免大气过电压避雷器外,尚应考虑操作过电压保护的阻容吸收装置。(条文解释:因为真空断路器在分合闸时形成操作过电压能对绝缘造成破坏,安装氧化锌避雷器或阻容吸收的装置的目的就是减少过电压对绝缘的破坏。)
2、个别回路计算电流和电缆选择不匹配。例如:电施15中 1N14回路 主楼洗衣机负荷35.2KW,计算电流67A,断路器额定电流为63A,选择有误。
3、互感器有些选择过大,如工作电流为3A,断路器额定电流为20A,互感器选择为30/5,偏大,会导致测量精度不准确。
3、电缆为何全部用5根截面相同的电缆,对于大截面的电缆,可以使用4+1或3+2。
4、电施-20 动力箱AP1-6至水泵的电源线为3x50+1x25就可,且因为水泵容量为45KW,应该软启动,或Y-D启动,直接启动,启动电流太大;动力箱AP1-7至水泵(3KW)的电源线5x10偏大,宜为5x4
5、《建筑照明设计规范》3.3.7在有爆炸或火灾危险场所使用的灯具,应符合国家现行相关标准和规范的有关规定。本建筑内锅炉房宜使用防爆灯具。
优点:配电间平面布置图画的比较详细,出线回路非常清楚,值得学习。
我本人感觉这份图纸非常值得推荐,画得细致,很不错。
回复
gdxyxr
2006年06月20日 10:26:48
4楼
载了
回复
wan_ily
2006年07月21日 11:07:08
5楼
我本人感觉这份图纸非常值得推荐,画得细致,很不错
回复
wan_ily
2006年07月21日 11:07:32
6楼
我本人感觉这份图纸非常值得推荐,画得细致,很不错
回复
wan_ily
2006年07月21日 11:08:53
7楼
不好意思,我的积分不够,只有多发帖子,才能看你的图,楼上的兄弟都说图纸不错
回复
sxc_1978
2006年07月21日 13:24:12
8楼
高档酒店电气设计要求比较高 尤其是静电接地和安全保障 配电布线对环境的要求高 整体布局合理
回复
sxc_1978
2006年07月21日 13:26:19
9楼
强电设计和弱电设计都很好值得参考
回复
sxc_1978
2006年07月21日 13:28:43
10楼
图纸整体设计非常合理 比例适中 图面清晰 非常有借鉴意义
回复
sxc_1978
2006年07月21日 13:34:10
11楼
设计图纸包括的内容非常丰富 其中有不少是设计中常常碰到的 这个图纸设计能够完全满足着方面的要求