工厂采用的1000V的施耐德I LINE B母线作为低压馈电,测试绝缘电阻仅19兆欧,能不能送电,或着做什么检测能够确认是否可以送电,因长度较长(200米)分段检查的话比较困难,最好是不用拆开分段检查。估计是进水(消防的打压有漏水),母线为IP40的,前1个星期测试可以达到30兆欧(B项对地),现在仅有19兆欧。谢谢!
工厂采用的1000V的施耐德I LINE B母线作为低压馈电,测试绝缘电阻仅19兆欧,能不能送电,或着做什么检测能够确认是否可以送电,因长度较长(200米)分段检查的话比较困难,最好是不用拆开分段检查。估计是进水(消防的打压有漏水),母线为IP40的,前1个星期测试可以达到30兆欧(B项对地),现在仅有19兆欧。谢谢!
2楼
如果是0.4KV,可以测量送电,看在哪冒水汽,送电15分钟后停下来,再测量绝缘电阻看看。
回复
3楼
问下区管:送电后就会发热冒水蒸气吗?
19兆欧看上去还可以啊
回复
4楼
哪冒水汽?能看得出来吗?
回复
5楼
根据经验和规程规定完全可以送电!一般每千伏不低于1兆欧!没问题
回复
6楼
低压电缆,19兆欧应该是可以送电的,并且,随着送电使用,绝缘阻值会逐渐恢复到原来水平。
回复
7楼
看不出什么问题来,等待高手回答,一并学习一下了
回复
8楼
见JBT9662-1999密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)截图
现在绝缘为19兆欧,是完全可以送电的。但“前1个星期测试可以达到30兆欧(B项对地),现在仅有19兆欧”,变化这么快,应该引起高度重视。先送电试运一段时间(如24小时),再停电测量一下绝缘情况,看看是否绝缘有所改善!
回复
9楼
没问题,符合要求
回复
10楼
给只会读书的朋友提个醒:不要只按规范做事,规范只是指导性的,不是能确保安全的!
原来30MΩ的绝缘电阻,由于停电后潮湿影响,绝缘电阻低到19MΩ,这说明了危险的存在,万一在送电过程中由于潮湿,爬电路径击穿,会烧坏“封闭母线”的,不是小心从事,烧坏封闭母线的损失是严重的!小心不会错。
回复
11楼
规程上还有一条叫空载运行,要求是24h,没有问题即可正常运行。