小区供水分区问题
luotao0920
luotao0920 Lv.5
2010年10月16日 16:54:57
只看楼主

大家好,我想咨询一些问题,就是我们小区占地100余亩,长400米,宽200米,共计13栋楼,有2000余户,呈扇形分布,前排6栋,二排4栋,三排3栋,现在要二次供水分区,经计算,每小时最大流量为110方,我想问的就是,我如果只采用两套设备,一套供高区,一套供中区,剩余的由市政供水,机房布置在小区中心位置,这样好不好?这样的话,就需要从市政开两个口,每个口子最大流量为55方,这样对市政管网有没有影响,是否只要我只需要保证对市政管网不产生负压,自来水公司就不管?还是自来水公司要求每个口子有最大的流量控制?还有就是管网分高中区,整个小区的管网是否比较庞大?如不分高中区,以后运行费用是否合理?还有就是整个小区只用一个机房是否供水成本偏高?我如果将小区分成两个区,每个区又分为高中区,这样就有四套设备,这样的话,估计运行费用能够节省,但是设备投资高,而且管网布置也复杂,这样的布置是否又合理呢?对不起,啰啰嗦嗦说了这么多,不知道大家能看明白?如果有设备厂家能提出比较好的建议,我们说不定能够合作,欢迎来电:13206265652 罗涛

大家好,我想咨询一些问题,就是我们小区占地100余亩,长400米,宽200米,共计13栋楼,有2000余户,呈扇形分布,前排6栋,二排4栋,三排3栋,现在要二次供水分区,经计算,每小时最大流量为110方,我想问的就是,我如果只采用两套设备,一套供高区,一套供中区,剩余的由市政供水,机房布置在小区中心位置,这样好不好?这样的话,就需要从市政开两个口,每个口子最大流量为55方,这样对市政管网有没有影响,是否只要我只需要保证对市政管网不产生负压,自来水公司就不管?还是自来水公司要求每个口子有最大的流量控制?还有就是管网分高中区,整个小区的管网是否比较庞大?如不分高中区,以后运行费用是否合理?还有就是整个小区只用一个机房是否供水成本偏高?我如果将小区分成两个区,每个区又分为高中区,这样就有四套设备,这样的话,估计运行费用能够节省,但是设备投资高,而且管网布置也复杂,这样的布置是否又合理呢?对不起,啰啰嗦嗦说了这么多,不知道大家能看明白?如果有设备厂家能提出比较好的建议,我们说不定能够合作,欢迎来电:13206265652 罗涛
免费打赏
askaok
2010年10月16日 19:48:59
2楼
自来水公司应该会根据你们项目规模定引入管管径,要求应该是有,但一般的市政管网引两条应该能承受。看你楼层数量啊30层的话一般分三个区,不分区好像不太合理。另外,2000人,110m³,我怎么感觉水量太多。成本你得找个预算算一下。
回复
luotao0920
2010年10月18日 08:19:17
3楼
不是2000人,是两千户,我们大部分是30层,楼层分区的话,是否水井里要多条主立管
回复
askaok
2010年10月18日 09:12:35
4楼
管道井里多立管