【更新】求楼梯的改造方案!
billy1021
billy1021 Lv.2
2010年10月16日 15:40:12
只看楼主

这套房子是顶楼带阁楼的,西户。我觉得房子的楼梯位置不合适,而且客厅里有根支撑楼梯的大梁,梁高200(板下尺寸),我想改造成“改后”图纸的样子,且去掉客厅的过梁,求改造方案!更新图纸:注:只是去掉客厅中间那一根,别的不动。现在我咨询到了这样一个新方法:“一、客厅的平面尺寸为3.9*5.7,如去除过梁,这种板在专业上叫双向板,即是按四边支承受力计算,而有梁时在计算结构受力时,是按二块独立的板计算的,即:梁二侧分别以梁及墙体做为支承做单向板计算的,梁如去除此一层顶的板存在结构安全隐患,除非在板上口增设反梁,把二层这个位置分成二个房间,且增设的反梁与板原钢筋的接茬要有技术措施。

这套房子是顶楼带阁楼的,西户。我觉得房子的楼梯位置不合适,而且客厅里有根支撑楼梯的大梁,梁高200(板下尺寸),我想改造成“改后”图纸的样子,且去掉客厅的过梁,求改造方案!
更新图纸:

改造前后图.png

注:只是去掉客厅中间那一根,别的不动。
现在我咨询到了这样一个 新方法
“一、客厅的平面尺寸为3.9*5.7,如去除过梁,这种板在专业上叫双向板,即是按四边支承受力计算,而有梁时在计算结构受力时,是按二块独立的板计算的,即:梁二侧分别以梁及墙体做为支承做单向板计算的,梁如去除此一层顶的板存在结构安全隐患,除非在板上口增设反梁,把二层这个位置分成二个房间,且增设的反梁与板原钢筋的接茬要有技术措施。
二、你拟设楼梯位置现浇板需开洞,同样涉及板的受力,你可以采用增设反梁加固后再开洞的方案。”
要是这样成立的话,这样做应该是动作最小,费用也最少的方法了,但是从专业角度分析的话,我不懂!
请大家评论看看怎么样!
请专业人士就上面的新方法提提建设性意见,恳请!!!

阁楼的使用计划是,做套间使用,如下:
我想利用反梁做成类似榻榻米的形式,做床使用,这样就掩饰住反梁了
家具布置.png
改后楼梯间的立面图:
楼梯空间立面图.png
在此,我非常感谢各位朋友提供的方法,看到大家的回帖真的很高兴!我会认真考虑每位朋友提供的方法!:)

大大们都建议采用钢结构楼梯,我也喜欢钢结构楼梯,我看中一款是下图这样的,能起到支撑作用吗?
楼梯.jpg
还有,结构图都在开发商手里,真是比较难搞,昨天(20号)我已经再联系了,但是不乐观。:(
看来结构图是必需的,我得抓紧时间让朋友帮忙打听了,看看有没有认识开发商的。

[ 本帖最后由 billy1021 于 2010-10-22 09:27 编辑 ]

楼梯.jpg


改造前后图.png


家具布置.png


楼梯空间立面图.png

免费打赏
billy1021
2010年10月20日 13:54:07
22楼
不大明白版主所说的,四脚是哪四个点?按照改造后的布置,东侧两个墙角已经没有楼板了,和二层想通了!
回复
okdian
2010年10月20日 14:36:10
23楼
将原来的楼梯拆掉,,弄个钢梯。。。
回复
wkh1102
2010年10月20日 15:23:20
24楼
确实要弄清楚是什么结构,梁不能随便去的。太危险
回复
rgy123
2010年10月20日 15:44:53
25楼
在小屋内新加楼梯,改造较复杂,需要板开洞,加固。动静有点大
回复
wanglin789
2010年10月20日 15:56:07
26楼
反正也就一块板,现在楼梯开完孔,面积也只3/4了,
厅上面有跟梁是非常难受的,也非常难用(不管是装灯还是吊顶),
我的建议:
1.取消那道过梁,而且把整块板打掉,原支左钢筋保持不动,
2.在原板面支左钢筋中间另外植10里的钢筋,长度取板跨1/4,
3.板底钢筋换成10里或12里的,间距要计算下,
尽量在满足要求情况下用细点钢筋,间距小点的,用来控制板底裂缝.

另外地方增设的楼梯洞口边加设一跟梁,不影响使用,
楼梯悠优先选用钢木楼梯.

这样粗粗算了下,预算在1w~1.5w之间.
回复
zwxfj
2010年10月20日 16:22:42
27楼
将原楼梯去掉,但过梁最好不动,因为此梁还担负着两边板的荷载。
在小屋内新加楼梯,改造较复杂,需要板开洞,加固。动静有点大。
回复
hongdous
2010年10月20日 16:38:07
28楼
建议:楼梯可以拆掉,梁不要动,原洞口剔凿出钢筋来与新增钢筋焊接,浇筑混凝土。吊顶矮从装修上做文章。我家的客厅也有一根大梁,我们做了个拱的形状,和一个小吧台,从视觉上看还可以;新加楼梯楼板开洞,加钢梁。请参考!
回复
billy1021
2010年10月20日 17:44:28
29楼


整块砸掉是我最坏的打算了,之前我就做好心理准备了,但是心里嘀咕的是要花好多钱呀,这个方法是不得已的方法!请看看我上面的新方法!
要是不成立的话,再向大大具体请教方法,因为您说的我有地方不明白。呵呵
回复
yuwenshan
2010年10月20日 19:34:11
30楼
改动可以,但要看到结构图才能给出方案
回复
andy922
2010年10月20日 20:50:03
31楼
图中标示的过梁的拆除,涉及到整个房屋结构的布置。需要相应有结构图,看梁的分布及板的荷载传递。此处过梁原需承载楼梯,且部分充当原楼梯的洞口加强。现在拆除封死,理论上标示的过梁的作用已减少,可以看了结构图考虑拆除可行性。至于新加的楼梯,可以考虑钢结构楼梯,不然就要考虑相应的结构变动,比较的麻烦,而且随意的开动,存在安全隐患。
回复

相关推荐

APP内打开