4楼
做项目的时候业主提过一次,回来找了找,具体哪本书上写了,忘记了,可能是某位大牛发的论文,属于串联供水方式的一种,高层、超高层会用到,大概表示为设置在高层的设备层,节省了中间层消防水箱,说白了就是水泵串联供水,上海世贸中心,环球金融中心用过次类系统。但是感觉不如设水箱稳妥,所以后来还是推荐的水箱供水。
回复
2楼
太给力了,不懂什么意思
回复
3楼
我也有同样的疑惑,水泵的位置在哪儿呢????
回复
6楼
我好象也听说过类似设计。
回复
7楼
主要用于超高层中的消防供水,一般设置于设备层,设备层中设置消防水泵房(其中需布置水箱或水池),消防水泵配电间,再设置接力水泵房通过接力水泵将由水箱内将供水输送到上部消防设施设备内。
回复
8楼
可能是为了单台水泵达不到设计扬程串联水泵增加扬程!
回复
9楼
消防接力水泵,第一次听说
回复
10楼
pan.le 发表于 2016-5-12 15:13 消防接力水泵,第一次听说看到了,非常感谢!
回复