某电厂化水系统
thant008
thant008 Lv.2
2006年01月23日 09:24:18
只看楼主

图纸简介: 两套系统,一套为RO,一套为冷凝水处理。 附件名:20061171137472407791.zip 文件大小:133K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

两套系统,一套为RO,一套为冷凝水处理。



附件名:20061171137472407791.zip

文件大小:133K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
tiger-wus
2006年03月24日 08:33:18
12楼
有没有RO系统的选型计算。
回复
tiger-wus
2006年03月24日 08:33:59
13楼
或详细的计算资料
回复
qihongtu521
2006年03月28日 09:41:53
14楼
不错支持!最好把哪个图也传上来
回复
alang2110
2006年04月15日 20:04:49
15楼
很不错的图纸的,这次设计可以借鉴一下,谢谢楼主了,楼主辛苦了!!
回复
gemini1981518
2006年04月16日 02:50:32
16楼
没有做过反渗透,谢谢楼主的对新手的支持!感谢中……希望能经常向大家学习!
回复
keymon
2006年04月16日 20:53:23
17楼
楼上两位的精辟见解让我对反渗透工艺有了更深的了解,在此谢过了。我做的反渗透工程高压泵出口好像也没有设超压保护。泵出口是一个电动蝶阀,不知是否可以慢开,以减小瞬间压力过大对膜造成破坏。另反渗透出水口设有防爆膜,应该是超压保护吧。
回复
keymon
2006年04月16日 20:55:13
18楼
不好意思,上面有个地方说错了,不是电动蝶阀,是电动球阀。
回复
penny_0019
2006年04月17日 15:56:18
19楼
我是第一次来这里看,还挺不错的,可以学到不少东西啊!
另外,我们在设计时,高压泵后面都设有压力保护开关和电动慢开阀,但是我做的图纸上好象只表现出来了电动慢开阀,那还请问压力开关也要表示出来吗?怎么表示?
谢谢!
回复
wei11bin22
2006年04月17日 16:28:10
20楼


应该这样讲,用电动截止阀最好,即可以调节流量,也可以调节压力,最好慢开,时间一般为60-90秒;淡水出口早些时候设有防爆膜,但因为其安全性能太低而改为超压保护,一般用高压保护开关,高压设定位0.08-0.15兆帕即可。
回复
jiyong_001