重庆某一类高层给排水全套施工图
zhqjj
zhqjj Lv.2
2005年12月01日 09:28:03
只看楼主

图纸简介: 标准底层商业,上层住宅给排水施工图。 附件名:200511151132022869885.zip 文件大小:1432K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

标准底层商业,上层住宅给排水施工图。



附件名:200511151132022869885.zip

文件大小:1432K

(升级VIP 如何赚取土木币)

zjl-8
2006年02月22日 17:42:30
12楼
1、阳台排水系统应单独设置。
2、各系统绘制轴侧图较明了。
3、生活水池与建筑物的间距不够。
4、水池、箱各管线标高应明了。
回复
sde-zzj
2006年02月22日 18:19:43
13楼
1、喷淋系统图中:
(1)稳压管采用DN100即可
(2)系统设计违反《自喷设计规范》之8.0.1和8.0.5两款。
2、一类高层建筑排水系统最好设置通气立管,如不设置,一层污水应单独排出,否则违反《建筑排水.......技术规程》3.1.9之规定。
回复
kibo
2006年02月22日 19:23:24
14楼
是不是我看漏了,没见到管道井详图和集水坑详图、系统图?:(
还有这个建筑专业怎么定的正负零?负二层作正负零不好么?
回复
sorry222
2006年02月22日 19:32:24
15楼
大体看了一下,整体不错,非常简洁,学到不少东西。
下面是我认为不太符合规范的地方:
1,从-4F到-1F这几层有机房间,值班室,消防控制室,车库,还有商业网点,办公楼,但是令我奇怪竟然没有一个卫生间,在这些空间活动的人找厕所真的很难,咱们做水的应该在这方面提,或者你在这几个楼层预留给水接头。
2,看设计说明里有倒流防止器设置,我在图中没找到,我认为这个建筑屋好像不用这个东西,没有压力容器,因为有生活水池和消防水池。但是进入这些构筑物时候一定要符合3.2.12规定,注意进水管高度问题。
3,屋顶生活水箱应该采用电磁阀来控制进水。地漏水封应该大于50MM,可能是笔误。
4,各种不同的泵最好不共用同一个吸水母管,因为这样容易旋涡气团,解决话,连接最好采用偏心变径,或者靠近泵的较细的管高于母管。
5,地下室集水坑个数太少,很多水都往这一个坑排水,感觉太紧张。车库最好设置一些大地漏收集废油水进行隔油处理,再排到下一层集水坑里,
6,消防电梯下集水坑合用,但是合用连接管用DN100的太小,假如0.02坡度,钢管的话我查了一下流量最多达到4L/S远小于10。集水坑污水泵扬程有点点小,静扬程就达到19.1-6.2=13米。
7,消防水池体积应该为595吨,(不考虑补水)我看图纸分两个格了。
8,消防泵应该有试压泄压阀,我没看图例和泵房没有这个。
9,有一张图纸左下角几个消防泵扬程和总说明图纸那个不一致。
10,屋顶水箱高度基本满足最不利消火栓静扬程,但是不满足最不利喷头(1个?5个?)的动压,因为水箱下水管经过报警阀,所以需要设置稳压装置。
11,地下车库不吊顶应该设计直立型喷头,平面图也不符合标准图例啊,应该是空心圆。系统图也是下喷符号。车库喷头布置应该与车位和各种梁有关系,所以图中应该显示这些,这样出图施工好做。
12,每个报警阀控制的最不利层应该是末端试水装置,采用孔口出流方式,而不应该直接和下层连接。其他层最不利可以设置一个25试水阀,象图纸那样连接起来/
13,喷洒每层动压超过0.4MPa,宜在水流指示器后设计减压孔板。
14,我认为消火栓横向环状管网阀门设计不太合理,在检修横干管时候,很难保证系统运行。
15,灭火器布置太少,特别是下面几层。
回复
sorry222
2006年02月22日 19:44:09
16楼

图中很明显单排了,还扩了管径,符合规范/
回复
sorry222
2006年02月22日 19:46:13
17楼

集水坑详图有,我找正负零找了半天,还以为地下一共四层那,这个做建筑的有水平啊,哈哈。
回复
sorry222
2006年02月22日 19:58:26
18楼

两个小时,三个小时有争议,商住楼这个东西,在各个地方规定的不一样
我看水池分隔了,
够室外消防压力,就直接引用吗?首先你看看室外市政管网是不是环状,然后看看甲方愿意花钱买两个室外消火栓管网入口那还是愿意浪费点地下室面积了。
确实没有三维管件,另外喷洒支管也有穿剪力墙或者异形柱的。
回复
kibo
2006年02月22日 20:22:47
19楼
1,“市政管网压力不能满足系统要求,则根据规范定,本工程消防系统采用临时高压制室外消火栓,和临时高压制室内消火栓系统系统。”---采用临时高压制室外消火栓是由于水池太深吧?2,“自动喷淋Q=25L/s”是否经过计算?我们做的中II一般要大于这个数值。
3,“在从市政给水管上引入室内消火栓供水管的支管进口处设置倒流防止器。”不是直接进入消防水池了么?水池本身那个溢流边缘就是这个作用,还要倒流防止器干什么?
4,“本小区为25F高层住宅”明显定性错误,应为一类高层商住楼。不能同意楼上几位水友“一类高层综合楼”的定性,综合楼无论一类还是二类,延续时间均为3小时,以此类推,商住的小高层也用3小时明显不够格。
5,消火栓系统按照新版高规可以不分区,可能图画得早。水泵接合器不要用一个公用管接到系统上,室外布置也要注意位置,互相不要太近。还有这个室外消火栓离建筑物太近了,而且两个放在一起明显不妥。
6,图纸是不是没发全啊~~也没有卫生间大样~。
7,消防水池580立方,明显也管室外部分了,即使按喷淋25算,也应该是623啊~?
8,“施工安装选用图集见下表”,图集选用不全,还有水表井、潜污泵、自动喷淋之类的一大堆都没有。而且具体安装类型也没有明确。
9,用水人数也就是五六百人,80的生活水池也太大了吧,太大水会变坏。屋顶那个我也觉得大。建议作者再校核一下。
10,低区的消火栓系统是不是也搞个排气阀,将来会更好用点?
11,没有见到水泵房的大样系统图,很多安装标高也没有。
以上纯属个人意见,我估计图纸没有发全,或者我没下载完,所以有些细部没办法发表意见。说实话,咱自己的图还不好意思放到这儿给大家看呢。仅就目前看到的图纸中,的确有许多地方值得学习。
回复
kibo
2006年02月22日 20:56:47
20楼
嘿嘿~~~SORRY222计算准确,水池是594,俺算错了。
SORRY222,你计算这么精确干脆改行搞会计罢。
回复
cloud147
2006年02月23日 00:52:01
21楼
嘿嘿~~~SORRY222计算准确,水池是594,俺算错了。
SORRY222,你计算这么精确干脆改行搞会计罢。
回复

相关推荐

APP内打开