本人认真仔细的审阅了本图纸,有以下的个人观点,作为抛砖引玉吧,希望大家不吝赐教:
1、这份图纸总的来说质量是相当高的,设计人员具有较为丰富的经验。
2、水泵房的设备布置基本完整,也有大样图。
3、设备材料表详细,还附上了国标图集号,比较方便相关查阅。
4、给、排水及消防喷淋的系统图均有,较为全面。
5、图面水管画法规范细致。
也有些不足之处:
1、没有图纸目录,每张图纸没有图号,不利于大家翻看,如果上传时就没有,建议斑竹审查图纸时应该加上。
2、说明有些偏重施工,而轻设计,这样不利于施工方及业主等更好的理解图纸包含的专业技术。
3、水管没有标高,特别是水泵房等重要平面图,管道的标高应该明确,不然施工时会很麻烦。
4、最好把设备房间的轴恻图补上,设计深度要求里有。
回复
xlh0916
2006年02月21日 20:21:45
3楼
1.喷淋系统稳压管的管径太大了,缺少泄水阀
2.消火栓系统可直接接自高区的,省一套减压阀
3.水箱水池标高不清楚
4.稳压系统
请大家赐教
回复
xueying104
2006年02月22日 10:37:49
4楼
看了本图觉得这图画的不错,布局合理,图面清晰。有以下几点和大家交流一下:
1.此建筑我觉得不应按一类住宅卡规范,应按综合楼考虑。这样的话消防水箱应为18立方,室内消防用水量应按三小时考虑。
2.市政水压足够室外消防水压,没有特殊情况,应该直接用市政管网的水。
3.消防水池超过500个立方应设置成两格
4.自喷系统为何两个喷头就用DN40的管径,你用的不是普通喷头吗?
5.排水管好像是不能穿越弱电机房的
6.车库和住宅处灭火器设置的数量好像不足
7.喷头布置时整体考虑面积,没有注意隔墙的遮挡,使得有的喷头距离墙体超过1.8m
我还有点问题请教,喷头能布置在管线的拐弯处吗,我觉得没有这样的三面的接头,可是我看有些图也这样画。
回复
sgh625sgh
2006年02月22日 14:40:19
5楼
.
1、这份图纸总的来说质量还可以。
2、水泵房的设备布置基本完整,但轴线没注明。
3、设备材料表详细,还附上了国标图集号,比较方便相关查阅。
4、给、排水及消防喷淋的系统图均有,较为全面,但泄压阀没。
2006年02月22日 15:02:03
6楼
刚下了还未细看,只粗略看了看,好的就不说了,把自己发现的问题提出来供大家探讨:
1.如飞飞所说喷头布置不太合理,有喷头距墙的距离超过1.8米。
2.JGL-01的减压阀设置是否有违建给3.4.9条规定不得设置旁通管的规定。
回复
wqw0202
2006年02月22日 15:24:53
7楼
看了这套图纸,觉得整体还不错,图面布局合理,设计思路清晰,但是也存在一些不足之处,属于个人看法,供楼主参考。
1、 喷淋系统应注明设防等级,本工程有地下停车库、商铺、住宅,应该属于一类高层综合楼,按喷规GB50084-2001附录A,本工程应为中危险II级,一个喷头的最大保护面积为11.5平方米,部分喷头的保护面积超了,建议楼主复核一下。同时负三层有145个喷头,但是管径仍然采用DN100,偏小,见喷规8.0.7条。
2、 水流指示器后应设泄水阀,见喷规4.2.9条第3款。
3、 本工程为一类高层综合楼,屋顶水箱容积不得小于18立方米,见高规GB50045-95(2005年版)第7.4.7.1条。
4、 GB50015-2003第4.6.2条第2款规定10层以上的高层建筑生活污水立管宜设通气立管,一般这样的项目我都会设通气立管。
5、 GB50015-2003第3.2.12条规定,水箱应有防止昆虫爬入水箱的措施。楼主这一点好象没有注意到哦。 :)
6、 另外,GB50242-2002的全称是《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》哦,地漏水封的高度是50MM而不是5MM哦! :)
回复
jgsf
2006年02月22日 15:26:56
8楼
看了本图觉得这图画的不错,布局合理,图面清晰。有以下几点和大家交流一下:

1.消防水箱容积过小,应为18立方米.
2.市政水压为0.4MPA,室外消火栓为何还加压?
3.给水系统图中,应采用可调式减压阀,且减压阀不能加 旁通管,而应加备用减压阀.
4.水池\水箱中的配管:进水管口的最低点高出溢流边缘的高度不够.(见设计规范3.2.12条)
5.厨房排水管采用100管,建议加设通气管.(见设计规范4.6.2.2条)
回复
winfield_p
2006年02月22日 15:31:21
9楼
我仔细的查看了全图,总体画的不错,布局合理,有以下内容和大家交流以下:
1、生活给水二次供水采用变频交流供水比较经济,现在还有无负压供水方式,值得推广;
2、生活给水采用直供水方式的,8层是不是超过市政管网直供压力,同时建议直供水与二次供水干管连通,平时与二次供水干管通过阀门断开,需要时开阀连通;
回复
rjxww999
2006年02月22日 15:38:49
10楼
各位前辈 感谢你们让小弟我看到了如此深刻的评论
谢谢
希望以后会更多点
回复
cholera
2006年02月22日 17:41:59
11楼
室内外高差多少啊?