特大地下汽车库
yaowei0519
yaowei0519 Lv.2
2005年07月19日 13:39:34
只看楼主

图纸简介: 本工程为某小区地下车库,七个防火分区,停车1039辆车,详见设计说明。 附件名:20053261111806591510.zip 文件大小:782K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程为某小区地下车库,七个防火分区,停车1039辆车,详见设计说明。



附件名:20053261111806591510.zip

文件大小:782K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhaodan_007
2006年04月11日 20:38:51
2楼
这是水图,为什么没有建筑图呢!!!
回复
xdtb
2006年04月24日 23:35:27
3楼
粗略看了下,感觉这个图有几个问题:
1:没有喷淋系统图.
2:车库的喷头总数是3500多个,应该用不了7套报警阀
3:报警阀前应该加减压阀
4:图上没有水流指示器
回复
shisan1313_1981
2006年04月25日 00:59:41
4楼
水图设计很是不错,但我还没有仔细看过,感觉很好
回复
woshizzj
2006年06月04日 00:32:37
5楼
学学,不知道地下车库都有什么要求
学学,不知道地下车库学学,不知道地下车库都有什么要求
都有什么要求
学学,不知道地下车库都有什么要求
回复
actll97
2006年06月15日 23:01:02
6楼
真是好东东,这车库个好大呀。谢谢楼主。

只有学习的份了,期待各位的品论。
回复
smmsmm75980
2006年06月17日 11:10:20
7楼
学习
不知道地下车库要什么东西!
学习!!!!
回复
薄洛之水
2006年08月23日 19:50:26
8楼
楼主对《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中7.3.1 条:Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。有何看法?
回复
ntsjy
2006年08月23日 20:30:58
9楼
8楼问的问题好。
回复
mygps888
2006年08月23日 20:48:20
10楼
瑕疵不少
回复
yaowei0519
2006年09月13日 13:26:37
11楼
1:没有喷淋系统图. (太复杂不想画)
2:车库的喷头总数是3500多个,应该用不了7套报警阀 (按防火分区分的)
3:报警阀前应该加减压阀 (不需要)
4:图上没有水流指示器 (每个防火分区一套报警阀,就不需要设水流指示器了)
回复

相关推荐