看完图纸,是一份比较好的图纸!
下面说说个人认为的几点小瑕疵:
1、消火栓设置能否保证两股水柱同时达到任何着火点的要求?因为我粗量中间的消火栓距两端最远端为32m左右!
2、是不是所有电梯都为消防电梯,如果不是,那么没有必要设置那么多电梯集水井。
3、地下室排水沟连接有两个集水井,那么排水沟中间或其他地方应设置两个起点,这个没有明显标注。
4、消防水泵进水管有条件最好分开设置,出水管也应分别连接到消火栓管网上。
以上如果有说的不对的地方请大家原理和纠正,谢谢!