防排烟风口
nhm401
nhm401 Lv.2
2010年10月14日 13:19:32
来自于采暖供热
只看楼主

高规上写的防排烟的风口离安全出口的距离是1.5m防排烟图集上画的都是离楼梯口的距离是1.5m这个风口如果就设置在楼梯间前室的入口处 也符合规范的要求吗

高规上写的防排烟的风口离安全出口的距离是1.5m
防排烟图集上画的都是离楼梯口的距离是1.5m
这个风口如果就设置在楼梯间前室的入口处 也符合规范的要求吗
免费打赏
nhm401
2010年10月15日 18:02:36
2楼
怎么没人回复啊
回复
msai107
2013年12月03日 20:35:55
3楼
在入口处肯定不行啊,排烟口距离前室入口至少为1.5m,距离只能更大,不能更小