低压380V系统避雷器额定电压选-0.28的还是-0.5的?
lrus
lrus Lv.4
2010年10月14日 11:37:36
来自于防雷减灾
只看楼主

是避雷器样本上,380V系统额定电压提供的是-0.5的,但它是接在母线和地之间的,为什么不选-0.28的呢?哪位大来解释一下?

是避雷器样本上,380V系统额定电压提供的是-0.5的,但它是接在母线和地之间的,为什么不选-0.28的呢?
哪位大来解释一下?

避雷器.jpg

免费打赏
lrus
2010年10月20日 17:49:41
12楼
楼上说的不对吧,应该是高于设备的额定电压
回复
加肥猫
2010年10月31日 18:28:08
13楼
哦,才看到,不是很了解那个样本,先猜测一下,是不是考虑一相击穿,瞬间短路,其余两相正常工作??
如解释不妥,楼主告诉一下哪家的样本,我仔细研究一下
回复
悠然
2010年11月11日 08:32:41
14楼
本人认为:0.28KV用于IT系统;0.50KV用于TN和TT系统。
回复
lrus
2010年11月19日 09:00:21
15楼
终于看到版主了:handshake !
不好意思这一段时间没上论坛看这个帖子,很多厂家的样本都是这样提供型号的,具体哪个我也忘了。
我问过其中的一个的技术人员,他说的和我想的一样,但也说不清为什么型号要这样写?
回复
jianzhudianqic
2016年01月07日 08:35:31
16楼
也想知道!!!!
回复

相关推荐

APP内打开