低压380V系统避雷器额定电压选-0.28的还是-0.5的?
lrus
lrus Lv.4
2010年10月14日 11:37:36
来自于防雷减灾
只看楼主

是避雷器样本上,380V系统额定电压提供的是-0.5的,但它是接在母线和地之间的,为什么不选-0.28的呢?哪位大来解释一下?

是避雷器样本上,380V系统额定电压提供的是-0.5的,但它是接在母线和地之间的,为什么不选-0.28的呢?
哪位大来解释一下?

避雷器.jpg

免费打赏
lrus
2010年10月14日 17:22:25
2楼
晕啊,是问题太低级吗?怎么没人来说一下呢?
版主能不能看看?
回复
yihui471300
2010年10月14日 20:08:19
3楼
貌似两个都可以,只不过是有效值的不同而已。
回复
yihui471300
2010年10月14日 20:08:50
4楼
感觉应该是属于三级防雷的产品吧?
回复
yihui471300
2010年10月14日 20:13:00
5楼
0.28和0.5表示的是以KA为单位的额定放电电流。
举个例子:
YH10WX5-51/134
YH(复合外套金属氧化物避雷器)10(标称放电电流)W(无放电间隙 C表示串联间隙)X(线路 Z表示电站 S配电 T电气化铁道 R电容器)5(设计序号,不代表先进性)-51(额定电压)/134(标称放电电流下残压)
第五次设计的(五型)线路用无间隙金属氧化物避雷器 额定电压51kV 标称放电电流10kA下残压最大值为134kV
回复
lrus
2010年10月15日 09:10:20
6楼
首先感谢yihui471300,不过程请看附图,-0.28和-0.5提避雷器的额定电压,如果是中性点不接地系统,毫无疑问是选-0.5的;但如果是中性接地系统我认为应该选-0.28的,不知厂家为什么这样提供参数
回复
yihui471300
2010年10月15日 12:51:03
7楼
不是额定电压,是额定放电电流,后面的参数才是放电电压参数。
楼主不好意思,我没明白中性点接不接地我不是很了解。
回复
yihui471300
2010年10月15日 12:52:03
8楼
建议你咨询一下厂家
回复
yihui471300
2010年10月15日 12:53:54
9楼
不好意思,我没注意到,1.5是电流。
:)都有点赚土木币的嫌疑了
回复
lrus
2010年10月18日 15:57:06
10楼
哈哈,赚不赚土木币没关系, 欢迎大家探讨!
回复
charming8888
2010年10月18日 23:36:17
11楼
避雷器要保护主设备;动作电压当然要低于设备的额定电压;
回复

相关推荐

APP内打开