4000吨每天氧化沟施工图
nanye
nanye Lv.5
2004年09月23日 00:00:00
只看楼主

3683

3683
免费打赏
taoweixa1982
2006年03月30日 16:18:15
2楼
还没仔细看,不过大致浏览了一下,感觉不错,谢谢楼主!

yj蓝天:县看看再说,谢谢分享

回复
ljhmiao
2006年04月04日 14:24:16
3楼
没积分了,唉!
回复
ljhmiao
2006年04月05日 12:24:48
4楼
画得很好,很详细,很有参考价值,有详细的设计说明书没有。如有V型滤池\UASB方面的我也想了解一下。我的邮箱:ljhmiao@163.com
回复
cloud147
2006年05月17日 07:13:32
5楼
没积分了,唉!
回复
fallingstar05
2006年05月18日 14:57:12
6楼
1、构筑池壁有粗线有细线,宜统一;
2、平面图里还有坐标和高程标识,应去除;
3、配水井里设置的闸门宜用法兰式;
4、埋件详图按理应该结构专业出;
5、应该示出潜水推进器的安装高度,另外,起吊装置设在钢走道板板上,走道板强度是否够需考虑;
6、曝气转盘前后应该设导流板;
7、出水连通平面图应该在总图里;
8、剖面符号混乱,2个A-A剖面、2个B-B剖面。
回复
nanye
2006年06月08日 15:45:16
7楼
果然厉害!不愧为审图员,谢谢,发现问题是我最想要的!!
回复
nanye
2006年06月08日 15:48:06
8楼
但是第六条:6、曝气转盘前后应该设导流板; 不敢苟同,导流板设置会产生很多能量损失,只要氧化沟不是很深,我一般不设导流板,特别是氧化沟的来水水质低的时候,会停开部分转碟,这样导流板的设置会产生局部流速过低,产生污泥沉淀!!
回复
shenjuan20061102
2006年11月08日 19:39:16
9楼
还没仔细看,不过大致浏览了一下,感觉不错,谢谢楼主!
回复
caoting8563
2006年12月19日 10:06:58
10楼
你们的评论真是太精彩了,佩服!
回复
caoting8563
2006年12月19日 10:11:02
11楼
4000方每天的流量有必要设计成氧化沟工艺吗?个人觉得氧化沟应该适用于大中型污水处理厂啊.