7层多功能图书馆要否设消防水池及消防水泵?
liuchangyin
2002年04月17日 09:54:27
只看楼主

各位高手,请教一下,本单位要新建图书馆,七层多功能,内有中央空调,消防水接自周围市政管网,不过水压较高(4公斤左右),此情况要否设消防水泵及消防水池?

各位高手,请教一下,本单位要新建图书馆,七层多功能,内有中央空调,消防水接自周围市政管网,不过水压较高(4公斤左右),此情况要否设消防水泵及消防水池?
免费打赏
lljjxx
2002年04月17日 11:45:39
2楼
1、请你先认真看以下两个国家规范:建筑设计防火规范(2001年)、高层建筑设计防火规范(2001年);
2、确定该楼是否属于高层建筑
3、严格按规范要求去做。
回复
zghzch
2002年04月17日 13:03:13
3楼
设有中央空调的话一定要设自动喷水给水系统,消防水池及消防水泵就得设
回复
tch
2002年04月17日 14:50:08
4楼
不设水泵房的条件是:常高压。首先确定最不利点的水压,然后看一下市政水压能否满足,若水压能满足,就要看水量能否满足,如果水量也能满足,那麽水池、泵房就可不设。
回复
sunchenyi
2002年04月17日 15:45:14
5楼
根据你的工程情况,总高大概已超过24m,有集中空调系统,应设
回复
刘峰
2002年04月17日 18:45:17
6楼
应该设,如果市政条件好,可以水泵直接从市政管道吸水
回复