图纸简介: 采用INVENTOR 8机械设计软件制作的水源热泵机房布置图,直观,生动。(webmaster:就是标注文字看不清楚) 附件名:2004771089183704820.zip 文件大小:247K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
采用INVENTOR 8机械设计软件制作的水源热泵机房布置图,直观,生动。(webmaster:就是标注文字看不清楚)
附件名:2004771089183704820.zip
文件大小:247K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
不错,就是字看不清楚
回复
13楼
用cad2006怎打不开?是bmp格式的。
回复
14楼
我想知道机房的布局方法
请问我应该从哪几方面下手
回复
15楼
谢谢提供图纸的仁兄,对我们刚工作的太有用了
希望以后多上传这样的图纸!
回复
16楼
顶啊,这么好的东东,以后应该多传
回复
17楼
1.热泵原理热泵机组的制热方法是,在空调系统中以冷凝器释放出来的热量来供暖,它从周围环境中的低温能源(河水,湖水,工业及生活污水,地下水,土壤等)吸热,然后释放到所需要区域,达到采暖的目的。配合制冷机使用,一机制冷供暖,既节能环保,又经济实用。2.前景热泵技术在美国截止到1985年,全国安装共有14000台,至今已安装400000台。1998年热泵空调已占美国商业建筑19%,其中新建筑30%左右。由此可见,一个价廉环保低能耗的产品是何等地备受欢迎。在我国,热泵技术方兴未艾,正在迅速发展,全国已有几百套热泵机组在正常运转。根据我国国情,人口众多,能源有限,热泵技术符合国家可持续发展战略,因此发展前景广阔。3.优点1)环保节能利用地下浅水做冷热源,省去了燃煤,燃气,燃油带来的污染;省去了锅炉房和冷却塔,节约占地,同是也避免了冷却塔的噪声和霉菌污染,符合环保要求。2)初投资少仅为其它中央空调的1/2~2/3(省去了锅炉房和冷却塔费用,增加了打井费用)。3)节能经济能源利用率提高,投入1KW的电能可得到4。4KW-6KW的制冷或供热的能量,运行费用与常规方式相比可节约1/2~1/3。4)运行可靠机组运行的情况稳定,几乎不受天气及环境温度的影响。机组主要零部件少,维护简单,主机运行寿命可达15年以上。5)灵活安全利用水源热泵冬季向建筑物供暖,夏季向建筑物供冷,并可全年供应生活热水,真正做到“一机两用”,提高了设备的利用率。机组可灵活安置在任何地方,节约空间。系统末端亦可有多种选择。无储煤,储油罐等卫生及安全隐患。在考虑空调方案时,以下几点应予以重视:(1)以最少的投资,得到质量最好的产品;(2)性能可靠,经得起实践的检验,不易出故障,维修费用低;(3)使用都使长,便于操控。4.结论不言而喻,热泵系统的诸多优点使其必将成为用户最佳首先。
一、 热泵是今后发展的重要方面
热泵就是以冷凝器放出的热量进行供热的制冷系统;它利用少量电能,从低品位热源(如:空气、土壤、自然水体等)中吸取热量,通过逆向热力循环,将其提高到高品位热源的一种热力装置。它具有如下特点:
(1)合理利用高品位能量,综合能源效率高;
(2)供暖区无污染,环保效益好;
(3)夏季可以供冷,冬季可以供暖,一机两用,设备利用率高;
(4)使用灵活,调节方便。
因此,我国热泵空调发展迅速,100kw以下中小型空调装置,热泵占50%以上。同时,人们不断深入研究低温工况热泵效率的提高,空气源热泵的除霜,以及各种低品位能源的利用(包括热回收)等问题,并取得良好效果,地下水源热泵空调的应用就是一个示例。但是,热泵空调的经济性在一些人心目中仍有疑问,例如,当今有文章给出,单位建筑面积初投资:风冷热泵空调为430元/m2,水源热泵空调为505元/m2供暖季单位建筑面积运行费:风冷热泵空调为70.25/m2;水源热泵空调为68.27元/m2,大大高于电热膜供暖。热泵空调的经济性果真如此,它值不值得推广应用就成为很值得商榷的问题了。
回复
18楼
二、地下水源热泵特点突出
以水为低品位热源的热泵空调有多种,由于热能来源不同,对热泵机组也应有不同要求,因此笼统称为水源热泵并不恰当,我国应尽快制定分类标准,以美国为例,根据水中低品位热能来源水同,将此类热泵分为三种(请注意高品位热源侧介质为空气):
(1)ANSI/ARI 320-1993 水源热泵
此种热泵是采用循环流动的水作为热源/热汇,而低品位热能主要取自建筑自身的余热,我国一般称为水环热泵,该标准规定:
制冷工况:进水温度85℉(29.4℃),出水温度95℉(35℃)
供热工况:进水温度70℉(21.1℃),水量同制冷工况。
(2)ANSI/ARI 325-1993 地下水源热泵
此种热泵是采用水井、湖泊、河流供水作为热源/热汇,此时,低品位热能取自自然水体。但是,由于地下井水温度一般为8-20℃,而河流地面水温度一般为0-24℃,二者全年温度范围有较大差异。所以,将其笼统纳入一个标准是否合宜,可以商榷
(3)ARI 330-1993 地热源闭式环路热泵
此种热泵是采用闭式循环流体作为热源/热汇,低品位热能取自土壤或地面水,因此,标准规定:
制冷工况:进水温度 77℉(25℃),水量由制造厂规定。
供热工况:进水温度 32℉(0℃),水量同制冷工况。
从上述可以看出,作为低品位热源来说,利用余热自然热泵供热效率高,但要创造良好的收集条件,这样,以地下水作为热源/热汇,就非常诱人。但是,采用地下水源热泵空调系统,目前有两个问题必须十分关注:
(1)合理利用地下水资源。取用合宜的地下水,必须再次回灌地下,严格控制回灌水质,杜绝水资源的浪费或污染。
(2)地下水源热泵冷热水机组的合理设计与选用,提高能源效率。
回复
19楼
三、地下水资源的利用
采用"冬灌夏用"的方法,利用地下含水层进行季节性蓄能的研究,始于1958年,在上海,目的是解决纺织厂夏季空调冷源问题。1965年进行较大规模推广,据统计,仅上海24座纺织厂,自1965年至1979年冬季回灌水量达1亿吨,夏季抽取水量为7670万吨,即节约大量空调冷源用量,又在一定程度上缓解了上海的地面沉降问题,虽然成点十足,但造成严重的地下水污染,此教训必须牢记。
合理利用地下水资源进行热泵空调,在设计和使用上有两个问题应予以关注。
(1)地下水源的选择
采用地下水源热泵时,选择水源的原则应为:水量充足,水温适当,水质良好,供水稳定。
就某项工程来说,应根据当地实际情况,判断是否具备可资利用的地下水源,一项工程所需水量,主要取决于该项工程的冷热负荷和地下水温度,适用的地下水源条件是,水文地质特征为砂、卵石、砾石地层以及裂隙地带;地下水埋深在70m以内;含水层厚度大于5m,冬季地下水温度不低于10℃。
此外,还要注意水质情况,包括含砂量与浑浊度,以及水的化学性质。含砂量与浑浊度高造成机组和管阀磨损,回灌时会造成含水层堵塞,因此,地下水源含砂量应小于20万分之一,向地下含水层回灌水的浑浊度应小于20毫克/升;总矿化度小于3克/升,希望水中Cl小于100毫克/升,SO4 2-小于200毫克/升,Fe2-小于1毫克/升,H2S小于0.5毫克/升,地下水腐蚀性条件达不到要求时,水源热泵系统应考虑防腐措施。
(2)人工回灌
我国水资源非常缺乏,主管部门对开采地下水有严格管理,并且规定,除非有较大需水用户进行二资利用,否则必须进行回灌。当然,为了保证地下水源热泵空调系统长期正常运行,以补充地下水源,调节水位,维持储量平衡。为了避免在热泵装置中冷却或加热后回灌到地下的水,因短路而又被抽回,回灌井与取水井之间的距离应尽可能远一些,至少应相距15-20m。
目前,虽然还没有回灌水质的国家标准,但回灌水质至少应等于原地下水水质,以保证回灌后不会引起区域性地下水水质污染。因此,应遵守以下条款:
(1)地下水应在封闭系统中输送;
(2)热泵空调系统中与地下水接触的部件应采用耐腐蚀材料制造;
(3)取水管路上和回灌水管路上应装有水表和采集水样用的旋塞阀;
(4)定期对地下水进行化验,并将化验结果报送有关部门备案;
(5)如发现地下井水异常,特别是水中出现化学物质或其它无关物质时,应及时与有关部门联系,并采取措施。
地下水回灌的方法有三种, 即:真空回灌、重力(自流)回灌和压力回灌。
真空回灌:真空回灌是利用存颇低的静水位(低于地面10m)形成真空进行回灌。含水层渗透性要良好。由于回灌时,对井的滤水层冲击力不强,所以很适用于老井。采用真空回灌,对于细颗粒含水层,回灌量一般为取水量的1/3-1/2;对于粗颗粒含水层,回灌量可达取水量的1/2-2/3。
重力回灌:依靠自然重力进行回灌也适用于低水位和渗透性良好的含水层,此法的优点是系统简单。对于砂卵石含水层,其回灌量一般为取水量的50%;对于渗透性好的砾卵石层来说,回灌量可达取水量的75-90℃。
压力回灌:压力回灌用于高水位和低渗透性的含水层,其缺点是回灌时,对井的滤水层和含水砂层的冲击力强。上海曾广泛采用此法进行回灌。
为了预防井管堵管,及时清除堵塞含水层和井管的杂质,在进行回灌以后,经常开泵,排除回灌井水中的过堵塞物,即进行回场。回灌井的回扬次数和回扬持续时间,主要取决于含水层颗粒大小和渗透性。在岩溶裂隙含水层中的回灌井,长期不回扬,回灌能力仍能维持不变,在松散粗大颗粒含水层中的回灌井,每周回扬1-2次,在中、细颗粒含水层中的回灌井,回扬间隔应进一步缩短,而对于细颗粒含水层中的回灌井来说,经常回场尤为重要。
回复
20楼
hao ,看看吧
回复
21楼
真是好图啊,有好多资料啊,能学到好多东西啊,
真的感谢楼主啊,望楼主日后继续发扬无私精神,造福广大好图之人,
这些图非常好~~~好!我正需要!我找了很耐~~幸好这里有,非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复