地下车库的排烟分区可以合用排烟风机吗?
cuiguangy
cuiguangy Lv.11
2006年02月16日 18:20:49
来自于通风排烟
只看楼主

一个15000平方,6米层高的地下车库,划分为8个防烟分区,目前考虑每四个防烟分区划分为一个排烟系统,不知道行不行,如果可以合用排烟量怎么计算?

一个15000平方,6米层高的地下车库,划分为8个防烟分区,目前考虑每四个防烟分区划分为一个排烟系统,不知道行不行,如果可以合用排烟量怎么计算?
免费打赏
sailslx
2006年02月16日 21:01:26
2楼
这种设置方法排烟管必须穿越防火墙,好象没见过这样设置的。如果可以的话应按一个防火分区的体积确定排烟量。
回复
tmp0471
2006年02月17日 07:45:43
3楼
按一个防火分区的体积确定排烟量比较妥当,不然的话风管太长了吧。


回复
vip001
2006年02月17日 09:08:10
4楼
四个防烟分区划分为一个排烟系统肯定不妥,按防火分区设置排烟系统。
回复
liwei1886
2006年02月17日 11:20:54
5楼
应该根据防火分区来设置排烟系统。
排烟量根据防烟分区来计算,具体可根据担负几个防烟分区计算,
详见技术措施和高规
回复
linxiren_1999
2006年02月17日 11:26:22
6楼
机械排烟系统横向宜按防火分区设计!!(措施)
这样是有道理的!!按一个防火分区的体积确定排烟量比较妥当,不然的话风管太长了吧,并且烟管很大!!!!
回复
linxiren_1999
2006年02月17日 11:27:08
7楼
机械排烟系统横向宜按防火分区设计!!(措施)
这样是有道理的!!按一个防火分区的体积确定排烟量比较妥当,不然的话风管太长了吧,并且烟管很大!!!!
回复
lnp
2006年02月17日 13:12:25
8楼
应该根据防火分区来设置排烟系统。
排烟量根据防烟分区来计算,具体可根据担负几个防烟分区计算,
详见技术措施和高规
较好
回复
fengqingyang
2006年02月17日 16:11:28
9楼
请教:
对于人防系统是不是只包括送排风,排烟系统不包括在内?
回复
bcw141
2006年02月17日 17:10:26
10楼
包括的。
回复
ly761
2006年02月17日 17:24:42
11楼
2楼说的很对啊,我同意你的看法
回复