低压配电必须加电容补偿装置吗?
ngy7023
ngy7023 Lv.2
2006年02月16日 14:13:10
只看楼主

看到好多低压配电系统图都有电容补偿装置,不知道这是不是必须的?如果不是,在什么情况下要有?请教各位老师!

看到好多低压配电系统图都有电容补偿装置,不知道这是不是必须的?如果不是,在什么情况下要有?请教各位老师!
免费打赏
caml
2006年02月16日 14:24:10
2楼
不是所有的低压配电都需要电容补偿(除非你钱多),一般都是在变压器后的总低压配电系统中才加电容补偿!
回复
ngy7023
2006年02月16日 14:28:15
3楼
现在就有一个从变压器选型到低压配电的设计,不知道要不要加这个电容补偿啥的?
回复
流春
2006年02月16日 15:04:31
4楼
变压器后一般都要加的,加多少算一下
回复
王学生
2006年02月16日 15:16:59
5楼
这必须要加入电容补偿装置,那是必须的,这是因为电路中含有无功功率的缘故,否则会造成总路电流太大,导线需要加粗等等一系列问题。具体情况看一下供电方面的书就知道了
回复
nicky_o
2006年02月16日 15:44:42
6楼
按照要求算算不就知道要不要加了
回复
ztszhou
2006年02月16日 15:48:37
7楼
变压器后一般都要加的。
这对电的质量有保证。否侧供电局会罚无功的那部分钱。
回复
kelego
2006年02月16日 17:48:47
8楼
问个很菜的问题,什么是电容补偿啊? 就是并联电容来提高功率因数吗?
回复
wangccad
2006年02月16日 21:42:21
9楼
一般要加的.功率因数低于0.9供电局不会同意的.
回复
jsdj
2006年02月17日 12:32:22
10楼
我们这里100KVA 以上的专变就要有电容柜.有规定的.
回复
山涧小溪
2006年02月18日 11:56:31
11楼
一般要加的,功率因数低于0.9供电局会不同意的。否则供电局会罚无功的那部分钱。同意上面几位的看法。