想请教一个问题:我设计了一个水泵房,供应4栋楼计12个屋顶生活用水箱。水泵启动后,水箱进水立管经常(注意不是每次)发生强烈的抖动并带来可怕的响声,但这些强烈震动和可怕响声不是固定发生在某一个水箱进水管上,可能今次启动泵是发生在1#楼,下次却发生在2#楼,且也不是每次水泵启动都会发生。我到现场看了后,发现噪声源就在遥控浮球阀处,并且遥控浮球阀处的强烈抖动亦会带动水箱进水立管及地下室的管道抖动。有一次抖动时,阀门厂的人正好在现场,他把遥控浮球阀调一下,马上就好了,但过了一周,又在此处发生抖动及可怕声响。阀门厂的人认为阀门没问题.我考虑了以下几个原因,请大家帮我一起分析一下:(1)立管管径偏小。因为泵是按12个水箱的进水流量来选的,而每个水箱进水管的管径是按单个水箱进水流量来选的。(2)看了关于阀门的帖子,认为是遥控浮球阀发生水锤。
若是原因(2),我想知道是如何在设计中避免遥控浮球阀发生水锤这个问题,若已经竣工了,又如何解决这个问题?
恳请帮忙,不胜感激
2楼
可能是遥控浮球阀的阀瓣儿压力反应快了,阀瓣儿反应灵敏,在某个水量压力时阀瓣儿开关往复频繁,以至于形成震动。 你可以把遥控浮球阀的阻尼孔缩小试试。qq:327094080
回复
3楼
应该是共振现象,设法改变管路系统的固有频路,譬如安装柔性接头等。
回复
4楼
这种情况的诱因可能是水箱过小、供水压力过大造成的。你还可以利用访波管把浮球保护起来,避免进水的冲击波和水面波动直接波及浮球,或者使浮球远离进水口。
回复
5楼
即使是共振现象,也是因为有吻合固有频率的起始震动才能引起共振现象。
回复
6楼
同意这种做法,简单可行。
回复
7楼
这样的问题是要及时处理为好,假如设在用户楼下这中强烈的响声,将会影响到居民的生活的,所以还是注意的好啊,进行优良处理。
回复
8楼
对,应该处理,你的流速选定是多少?更换控制阀呢?选型!
回复
9楼
供水压力过大造成,把遥控浮球阀的阻尼孔缩小.或设法为管道减压.
回复
10楼
供水压力过大造成的,更换控制阀.
回复
11楼
谢谢楼上各位,2楼、3楼、4楼的做法都尝试过了。遥控浮球阀的阻尼孔缩小只能解决一时,刚调好可维持几天,过几天又产生此种现象。我认为是9楼的说法有一定道理。但是泵的扬程肯定刚刚合适,只是流量是12个水箱的流量,当只有一个水箱需进水时,可能会发生小流量大扬程的情况。那怎么办?
回复