地下室车库要加设消防水池,是否可以选一块空间?对外墙有影响吗?需要怎么做?
地下室车库要加设消防水池,是否可以选一块空间?对外墙有影响吗?
需要怎么做?
2楼
需要多大的水池 找一个靠近边墙的位置画出来 给建筑反提条件 别的不用你考虑 至于什么防水什么的都不是你做的 靠近水池就做你的消防泵房
水池内部就是在靠近泵房的一层设置集水坑
地下车库就是占了车位 没事的
回复
3楼
是消防改造项目 需要150立方 需要我们考虑的
回复
4楼
我个人建议做玻璃钢的,水箱造价大约十几万,占面积大约75平方米
回复
5楼
学习了,楼主辛苦了!
回复