UPVC排水管道穿每层楼板必须做放火圈吗?
szls0774
szls0774 Lv.2
2002年04月09日 21:38:15
只看楼主

请问在条新规范在什么地方有呀?是从什么时候开始必须执行的呀?谢谢了。

请问在条新规范在什么地方有呀?是从什么时候开始必须执行的呀?谢谢了。
免费打赏
sn_12
2002年04月10日 12:49:05
2楼
建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技 术 规 程
CJJ/T 29-98
3.1.3 高层建筑中室内排水管道布置应符合下列规定:
1 立管宜暗设在管道井或管窿内。
2 立管明设且其管径大于或等于110mm时,在立管穿越楼层处应采取火灾贯穿的措施。
3 管径大于或等于110mm的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处应采取防止火灾贯穿的措施。

回复
ouyibing
2002年04月11日 17:02:57
3楼
当然应该设,不然不符合防火规范
回复