3.4.7 给水管道的下列管段上应设置止回阀: 1 引入管上为什么?(2.1.8 引入管 将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。) 望高手解答
3.4.7 给水管道的下列管段上应设置止回阀:
1 引入管上
为什么?
(2.1.8 引入管
将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。)
望高手解答
12楼
主要是防止倒流污染!
回复
13楼
看大家的讨论,难道止回阀还有防止倒流污染的作用呢?那规范还要弄个“倒流防止器”干吗????
止回阀不能防止水倒流污染,这是规范上明确写的!
设置止回阀原因个人看来应该有以下几点:
1、防止水表倒转。
2、防止市政管网维修时候每个供水区间去关闭阀门,止回阀可以防止水的回流,损失的水也就有限了。
3、无论区间管网中的水是否已经污染,只要形成倒流,即认为回流的水已经被污染,所以最大限度的阻止水的倒流
4、比如说住宅。家庭如果设置热水器或者太阳能的话,进管设置止回阀就可以防止热水回流到市政管网(万一停水就麻烦了,我家的太阳能水就被抽光过,夏天温度达到90多度了,不是一般的冷水管所能承受),所以设置止回阀对供水总管的安全有好处
回复
14楼
看来是我搞错了啊!
回复
15楼
倒流污染
回复
16楼
严重支持13楼
回复
17楼
向大虾学习
回复
18楼
止回阀不能防止水倒流污染,这是规范上明确写的!
回复