引入管上为什么要设止回阀?(悬赏)
tspring
tspring Lv.3
2006年02月14日 11:48:13
只看楼主

3.4.7 给水管道的下列管段上应设置止回阀: 1 引入管上为什么?(2.1.8 引入管 将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。) 望高手解答

3.4.7 给水管道的下列管段上应设置止回阀:
1 引入管上
为什么?
(2.1.8 引入管
将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。)
望高手解答
免费打赏
ssffyy
2006年02月14日 12:26:33
2楼
看看给排水设计规范上的条文解释
回复
sandy_nh
2006年02月14日 13:10:05
3楼
有没有一种原因是由于市政管的水压要远大于小区水压,有可能在一定情况下对小区管产生一定的反向吸力,
回复
applan
2006年02月14日 13:29:33
4楼

怕小区或者单幢建筑给水产生倒流而污染城市自来水。
可以参看《建筑给水排水设计规范》3.2.5
回复
suntuolin
2006年02月14日 13:43:52
5楼
条文解释似乎也没有把问题说明白。
回复
applan
2006年02月14日 13:54:36
6楼

可以参看小字部分,装有倒流防止器的管段不需再装止回阀。

而对于倒流防止器的设置见3.2.5-7。
回复
tspring
2006年02月14日 15:26:05
7楼
规范只是要装止回阀而不是倒流防止器,则不是为了防止倒流污染。
回复
zhangbin_cat
2006年02月14日 23:01:38
8楼
止回阀也能起到防倒流的作用,只是可靠性不如倒流防止器高。一般小区的引入管上装个倒流防止器,小区内每栋建筑的引入管装个止回阀就可以了。
回复
gamefunking
2006年02月15日 11:54:12
9楼
对,防止倒流污染。
回复
suntuolin
2006年02月15日 14:03:25
10楼
我把规范录下来了是不是这里的
回复
liu_hao_cn
2006年02月15日 15:08:52
11楼
据我理解是这样的:因为引入管上要装计量表,而水表标准图有一种是不设止回阀的。若选用了无止回阀的水表,有无另设止回阀,则一旦发生倒流时水表的读数一样会增加,造成计量不准。我在实际工程中遇到此问题。