螺杆机排气过热度过低的原因
hyy114
hyy114 Lv.3
2010年10月12日 18:24:33
来自于制冷技术
只看楼主

各位同行请各抒自己对螺杆式水冷冷水机组排气过热度过低的原因。请发表一下各位的见解,谢谢

各位同行请各抒自己对螺杆式水冷冷水机组排气过热度过低的原因。请发表一下各位的见解,谢谢
免费打赏
adingkgb
2010年10月13日 01:11:12
2楼
热负荷过小或蒸发器热交换效果不良 等原因导致的回气温度偏低(回气过热度偏小)

经济器电磁膨胀阀开度不正常(过大)

压缩机电机冷却电磁阀损坏(常开)
回复
hyy114
2010年10月15日 11:07:31
3楼
谢谢版主的高见,学习了
回复
hyy114
2010年10月15日 11:11:51
4楼
版主你说的是机组的回气过热度低的原因吧?我可要说的是排气过热度偏低是否一致呢?
回复
adingkgb
2010年10月15日 18:09:26
5楼

排气温度受到 压缩比,冷凝温度,压缩机形式等因素的影响。
但不考虑设计问题的话,在一个已经投入运行的系统,运行工况(冷凝条件)基本确定的情况下,回气过热度是直接影响到排气过热度的。
回复
wzyub
2010年10月17日 12:55:22
6楼
谢谢楼主!谢谢楼主!内容真的很不错,向你学习!请多多指教。
回复
crw1974
2010年10月20日 10:41:16
7楼
谢谢分享!学习了!:time: :kiss: :call:
回复
tyqkey
2010年10月20日 16:32:33
8楼
学习了,谢谢!
回复
frcqu
2010年10月22日 20:19:25
9楼
供液上没控制好。供液量过大。或者文丘里管回液量大(满液机)、喷液管喷液量过大(高压比机组)
回复
co936201979
2010年10月30日 14:10:19
10楼
呵呵;原因很多;第一;压缩机卸载;排气温度会低‘第二;冷液器换热面积;配的偏大;第三’;低压的吸气压力过高;排气温度也会过低;第四;蒸发器换热,面积配的偏小;低压过冷;排气温度也会过低;等等吧;;;呵呵;原因很多;
回复

相关推荐

APP内打开