电压互感器的开口三角形有电压,是何原因引起来的?希望各位高手指教!
电压互感器的开口三角形有电压,是何原因引起来的?
希望各位高手指教!
12楼
以下是引用pujiangxian在2006-08-22 11:15:11.0发表的内容:
理论上是没有电压的,但是由于在制造的过程中,每个线圈有细微的差别.每相电压也有差别,所以开口处,有很小的不平衡电
但是当出现三相不对称时 例如单相接地故障 三相不平横 就会出现电压
回复
13楼
支持,这个电压是由于整个的系统的原因而产生的,消除不了,所以在选择电压继电器前必须实测开口处网络实际零序电压值,避开这个固有值。这个值和单相接地时所产生的零序电压原因是有区别的。
回复
14楼
错误,三角接的信号继电器为电压型的,不能改成电流型的。
电压互感器的开口三角形有电压,有三种可能原因:
1、单相接地故障
2、电压互感器一次问题:熔断器问题、中点接地不良
3、电压互感器二次问题:熔断器问题、接触不良、串线
回复
15楼
请教大虾下面符号代表什么意思
回复
16楼
符号应该是这样的,他表示互感器一次侧电压是6KV,二次侧电压是60V和33v
回复
17楼
这种电压互感器怎么用在10KV高压柜中?一次测电压是10KV啊!
回复
18楼
请高手解答啊!等!!!
回复
19楼
后面两个应该是“V”,不是“kV”
10/√3kV是额定一次电压
100/√3V是二次测量绕组的额定电压
100/3V是二次剩余电压绕组的额定电压
回复
20楼
非常感谢互感器的回答!!!
再麻烦的问一下,剩余绕组有什么作用啊?一般带剩余绕组的互感器用在什么场合呢?
回复
21楼
是不是与零序电流有关?这是我的拙见。
回复