电压互感器的开口三角形有电压,是何原因引起来的?希望各位高手指教!
电压互感器的开口三角形有电压,是何原因引起来的?
希望各位高手指教!
22楼
顶上去!
回复
23楼
三相星型接法,测量的是相电压,10kV系统就是10/√3kV,后面是二次的相电压和开口三角电压
开口电压达60V,肯定有问题,不是系统接地,就是保险或接线有问题,再有系统接地还可能是上级系统的问题
回复
24楼
三相星型接法,测量的是相电压,10kV系统就是10/√3kV,后面是二次的相电压和开口三角电压
开口电压达60V,肯定有问题,不是系统接地,就是保险或接线有问题,再有系统接地还可能是上级系统的问题
回复
25楼
支持,时有时无可能是架空线碰到什么物体或者电缆的绝缘薄弱点出现问题了
回复
26楼
开口三角处有电压是不正常的,正常情况下是没有电压的,不平衡电压最大也超不过3V,上述情况不是系统出现单相接地故障就是PT有问题
回复
27楼
请问高手们:变电所更换电压互感器应该校验哪些参数?怎么校验?
谢了!
回复
28楼
同意8楼、14楼,要么,是一项系统接地,要么是一次侧熔丝断或虚接,我们矿井下采区变电所6KV高防开关发生接地跳闸,后查没有接地点,打开互感器一量是互感器高压侧保险断一项,用铜丝连好,恢复正常。
回复