电压互感器的开口三角形有电压,是何原因引起来的?希望各位高手指教!
电压互感器的开口三角形有电压,是何原因引起来的?
希望各位高手指教!
2楼
理论上是没有电压的,但是由于在制造的过程中,每个线圈有细微的差别.每相电压也有差别,所以开口处,有很小的不平衡电压
回复
3楼
可是,开口电压值很高的,达到60多伏。消除不了。
回复
4楼
如果接线没有错的话,有单相接地故障。
回复
5楼
同意
回复
6楼
反复查过,并无单相接地故障,并且电压时有时无,不很稳定。
回复
7楼
那就是
pt有问题
回复
8楼
可能是PT一次保险断,或接触虚。
回复
9楼
呵呵,只是分析,不是很肯定,没有遇到过。
回复
10楼
开口三角是不是接了负载了?上次我们单位也是,就是因为开口三角接的信号继电器为电压型的,后来改成电流型的,开口三角的电压就正常了!
回复
11楼
开口三角保护原理:当系统发生单相接地故障时,系统中会出线零序电流,这时要求电压互感器一次侧中性点接地,此时一次侧就有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端就会感应出零序电压.继而继电器KV动作.
回复