关于水泵接合器设置的个数问题
qita
qita Lv.2
2002年04月05日 20:56:50
只看楼主

现在有一套雨淋系统,消防用水量为90 l/s,水泵接合器要求设置六个?还是根据室外消防用水量(假设为30 l/s)设置两个就够了? 要是设置六个的话,那不是太可怕了吗!(本建筑物仅一层啊!) 再有,室外消防用水量到底是干什么用的?

现在有一套雨淋系统,消防用水量为90 l/s,水泵接合器要求设置六个?还是
根据室外消防用水量(假设为30 l/s)设置两个就够了?
要是设置六个的话,那不是太可怕了吗!(本建筑物仅一层啊!)
再有,室外消防用水量到底是干什么用的?
yanglan
2007年04月05日 20:06:43
12楼
回复
admaoyong
2007年04月06日 10:32:43
13楼
8.4.2 -5,消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s计算
6个不多,不过你这个系统流量确实大了一点
回复
yanglan
2007年04月06日 12:48:51
14楼
理论上来说,应该要6个。实际上,
室外消火栓的水量的定的,就那么多,一部车占一个消火栓和一个水泵接合器,

其他的车再从消防水池取水?或其他什么措施的,
总之,就按照规范做吧,实际操作起来我认为还是不方便,要6部车停靠,给室内管网供水。

这个在石化项目里碰到的太多了,水量都很大,水泵结合器的数量也很大,郁闷.................
回复
ah-wangjun
2007年04月06日 14:10:14
15楼


多多学习
回复