雨淋系统喷头
glhlsy1
glhlsy1 Lv.2
2006年02月12日 12:18:01
只看楼主

请教各位前辈,雨淋系统喷头采用开式喷头,喷头间距按规范表格数据设计还是根据样本参数设计.另外,开式喷头出流系数最小可采用多少.

请教各位前辈,雨淋系统喷头采用开式喷头,喷头间距按规范表格数据设计还是根据样本参数设计.另外,开式喷头出流系数最小可采用多少.
免费打赏
ah-wangjun
2006年02月12日 12:53:05
2楼
由于雨淋系统没有专门规范,所以喷头间距按规范表格数据设计还是根据样本参数设计均可,但是要满足喷淋规范要求的喷水强度和作用面积。
系数最小可采用40,建议采用80
回复
glhlsy1
2006年02月12日 13:11:03
3楼
谢谢你老王前辈,是否有开式喷头的样本资料或网站
回复
ah-wangjun
2006年02月12日 14:25:05
4楼
http://www.tjjinlide.com/pro9.htm
其实跟普通样子几乎一样,只是没有自释放系统而已。
回复
glhlsy1
2006年02月12日 19:19:23
5楼
谢谢前辈
回复

相关推荐