燃气壁挂炉+户式中央空调系统设计
whguoqiang126
2006年02月11日 11:07:09
来自于采暖供热
只看楼主

各位,新年好,给大家拜晚年了.不只哪位高手做过这种系统,我想问一下,采暖时,温度到了,壁挂炉停止待机时,风机盘管还在吹风,有没有连锁控制器让风机停下来啊.壁挂炉和空调系统直接相连吗?需要加板换吗?能给上传一个方案和图纸吗?谢谢!

各位,新年好,给大家拜晚年了.
不只哪位高手做过这种系统,我想问一下,采暖时,温度到了,壁挂炉停止待机时,风机盘管还在吹风,有没有连锁控制器让风机停下来啊.
壁挂炉和空调系统直接相连吗?需要加板换吗?
能给上传一个方案和图纸吗?
谢谢!
免费打赏
whguoqiang126
2006年02月12日 10:09:49
2楼
啊!热心人还没来啊
回复
h001
2006年02月14日 16:56:07
3楼
如果选型正确的话一般不用板换,还有一点壁挂炉和空调系统可以直接相连,一般情况下壁挂炉配合空调用时,壁挂炉是不会停机的。
回复
zhengxufeng
2006年02月14日 17:38:55
4楼
主要是自动控制系统
回复
flyingbird
2006年02月14日 19:00:54
5楼
如果要做控制的话,也可以控制循环水温度,当温度降到一定程度的时候,给风盘断电。
回复
baoshen2491
2006年02月15日 08:23:43
6楼
你好,我们公司也有这种系统,你说的是不是冬、夏季公用一套管道系统阿?
末端风盘不是由房间温控器控制吗?你说的那种情况我觉得应该是风盘的延时情况,只要持续时间不长,就应该算正常吧?你所说的加板换那是针对风道系统而言的,末端不是风盘而只是风口,要是这种系统的话,壁挂炉与空调机组还应该有联机控制器。这是我的看法
回复
tanzulong
2006年06月30日 17:31:08
7楼
1.壁挂炉电路板上有一开关(JP调线,进口产品大多有此功能),可设置成低温供方式(50/60),故可不加板换,但应校核一下水泵流量是否够.
2.风盘风机一般应与锅炉同时停止,否则存在吹冷风情况,可在室内温控器上控制盘管风机启停,同时室内温控器也控制壁挂炉的起停.