一家工行一片黑暗,用电笔测量有电的呀,为什么空开合不上,不知到什么地方短路、还是线被老鼠咬断,空开合不上、后来我顺着电路理,发现只是供给灯和录像监控系统、把ups断开,所有监控设备断开,还是合不了闸,百思不得其解,抬头一看,全是节能灯,我恍然大悟,因为我以前修过,叫小工把灯全拆了,一合闸、这次不跳了,我让银行换了所有的灯,最后给了他们光明,这时ups出了问题,仔细一问才知道,有很多专家来修过,有一个还强行让ups运行,最后烧了不是。小问题,就是没有想到!