锅炉房内补水泵选择问题
qidaodongnanfang
2010年10月11日 16:26:33
来自于采暖供热
只看楼主

锅炉房设计规范上写道:‘补水泵的流量宜为正常补水量的4~5倍 正常补水量是系统的小时漏水量吗?为循环水量1%? 这么说补水泵的水量就是系统循环水量×4%~5%??是这样计算吗?

锅炉房设计规范上写道:‘补水泵的流量宜为正常补水量的4~5倍 正常补水量是系统的小时漏水量吗?为循环水量1%? 这么说补水泵的水量就是系统循环水量×4%~5%??是这样计算吗?
免费打赏
erbaoer
2010年10月14日 09:28:12
2楼
小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。系统水容量应经计算确定,和系统循环流量没关系。
回复
riminton
2010年10月14日 12:45:37
3楼
其实系统水容量大概估算一下可以算出来,但实际常采用循环水量的百分比取补水泵额定流量

根据运行情况,我认为补水泵两台应选择高低搭配,系统注水和事故补水选大流量型的,正常运行用小流量的

事实上新建的楼宇和管网漏失水率很低,补水泵按规范选的正常运行时有时出现运行时间短,启动冲击大等问题

曾经有楼宇单个换热系统2万平,一个采暖期一个2方的水箱没补完
回复

相关推荐

APP内打开