关于消防水池和冷却水池合用
beckowl
beckowl Lv.3
2010年10月11日 15:36:36
只看楼主

原设计的冷却水池为2000立方米的量,冷却塔下水池仅300个立方,突然需要增加消防水量,考虑与冷却塔水池共用,并加两台消防泵,但消防用水量为150L/s,包含10个室内单出口消防栓DN65,1个室外地上消火栓含1个DN150及2个DN65栓口,持续三个小时,所需水量约1500立方,冷却塔下水池半个小时就能将水池吸干,现想增大冷却塔下水池容量,但规范要求要保证消防用水不做其他用途,请问高手如何解决。所涉及的标准规范?

原设计的冷却水池为2000立方米的量,冷却塔下水池仅300个立方,突然需要增加消防水量,考虑与冷却塔水池共用,并加两台消防泵,但消防用水量为150L/s,包含10个室内单出口消防栓DN65,1个室外地上消火栓含1个DN150及2个DN65栓口,持续三个小时,所需水量约1500立方,冷却塔下水池半个小时就能将水池吸干,现想增大冷却塔下水池容量,但规范要求要保证消防用水不做其他用途,请问高手如何解决。所涉及的标准规范?
beckowl
2010年10月11日 17:26:45
2楼
关于消防水池和冷却水池合用
回复
jianchi_dl
2010年10月12日 14:10:15
3楼
水箱出水管做个虹吸破环管之类的就可以了吧,保证1500立方以下液位冷却水泵无法吸水
回复
synwfx
2010年10月15日 15:23:10
4楼
嗯 可以做个虹吸破坏的 偶们就做过一个生产水跟消防水合用的水池
回复

相关推荐

APP内打开