一个大跨度(大于20米)的化工厂房,在不知道化工设备布置的情况下,如何设置气体报警器?请高手指点!!
一个大跨度(大于20米)的化工厂房,在不知道化工设备布置的情况下,如何设置气体报警器?请高手指点!!
免费打赏
peterli168
2010年10月17日 11:30:08
2楼
設紅外對射探測器
回复
caml
2011年04月28日 23:05:31
3楼
需要设置气体的一般都是属于甲,乙类的,所以不能只是设置紅外對射探測器
紅外對射探測器一般设置在丙类以下的大空间会比较好