增压泵???
小陈放
小陈放 Lv.5
2002年04月01日 15:07:48
只看楼主

多层综合楼(不超过24M)的屋顶消防水箱,如果顶层压力不够,要设气压罐吗?单设增压泵怎么样???谢谢!!!

多层综合楼(不超过24M)的屋顶消防水箱,如果顶层压力不够,要设气压罐吗?单设增压泵怎么样???
谢谢!!!
xuxin69
2002年04月01日 16:16:41
2楼
不必要
回复
小陈放
2002年04月01日 16:37:46
3楼
也不必要设增压泵吗 ???
回复
刘峰
2002年04月01日 22:12:18
4楼
我认为可以,但是在每个室内消火栓处应设置直接启泵按钮
回复
dvd
2002年04月02日 13:59:50
5楼
如室内消火栓处未设启泵按钮的话,可以用水箱出水旁通管上的水流指示器启动该增压泵吗?还是要设小型气压罐来启动该增压泵?(系统无消防主泵)
回复
loloaha
2002年04月02日 17:49:35
6楼
不好,老总说增压泵效果不好,而且新自喷规范规定要用气压给水设备加压,还得是5l/s,静压不够就得设气压罐。
回复
mesgi
2002年04月02日 20:14:21
7楼
如果只有消火栓系统就不需要,增压泵也没必要,如果有喷淋系统就一定要气压罐
回复
金明
2002年04月12日 16:13:21
8楼
楼上说的对
回复
sunchenyi
2002年04月12日 19:40:50
9楼
要加泵
回复
bzbk
2002年04月13日 00:08:42
10楼
规范无要求,非高层应主要靠消防车。设消火栓建筑而管网压力不足,如都要设消防和水池,那不是满城都是消防和水池。
回复
sunchenyi
2002年04月13日 00:30:40
11楼
最不利点消火栓充实水柱不小于7m
回复

相关推荐

APP内打开