请问一下诸位同行有搞过加油站的消防设计的,应设置哪些消防设施?可移动水枪应怎么样设置?有哪些型号?

请问一下诸位同行有搞过加油站的消防设计的,应设置哪些消防设施?可移动水
枪应怎么样设置?有哪些型号?
免费打赏
hsjin_gdi
2002年04月02日 13:17:37
2楼
《小型石油库及汽车加油站设计规范》GB 50156-92上有规定
每座加油岛设置 8kg手提式干粉灭火器 2具,消防贮存间储存有100L型推车式高效化学泡沫灭火机 1台, 70Kg型推车式干粉灭火机 1台,灭火毯 5块及砂子2立方;
移动水枪应该不用设置
回复
lipeng20011982
2008年06月27日 14:35:05
3楼
《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB 50156-2002
回复
liny303
2008年12月29日 23:00:21
4楼
《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB 50156-2002(2006年版)
回复
jinblack
2009年01月06日 11:43:07
5楼
根据加油站的等级 若是二级加油站,是不需要水消防系统的。
回复
1ke68
2009年02月10日 11:16:15
6楼
(根据加油站的等级 若是二级加油站,是不需要水消防系统的。)?如何知道加油站的等级?
回复
1ke68
2009年02月10日 14:54:41
7楼
规范上好像没写 根据加油站的等级 若是二级加油站,是不需要水消防系统的。 你在哪看的
回复
dq119
2009年02月10日 19:59:25
8楼
加油站的消防设计,关键是建筑和工艺专业,接下来是电气专业。

消防给水专业没什么,仅需配置灭火器即可。不需要设水系统。连室外消火栓也不用。

当然,如果是加油站和液化石油气合建站,就应该设消防给水系统(消火栓)。

加油站的设计应交由工业性设计单位专业设计,普通的建筑设计单位是设计不了的。因为是油罐、工艺管线、仪表控制等设计不属于建筑设计的范畴。


加油站防火的问题可以登录我的论坛 http://www.long119.cn继续讨论。
回复